Непрочитано 20.07.2017, 08:19 #1
Расчетная высота стен и простенков?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Возник спор между мной и другим проектировщиком.
Я считаю, что при расчете стен и простенков их расчетная высота должна приниматься по подпункту "а" п. 7.3
Цитата:
а) при неподвижных шарнирных опорах l0 = Н (рисунок 4, а);
Другой проектировщик считает, по подпункту "б"
Цитата:
г) для конструкций с частично защемленными опорными сечениями - с учетом фактической степени защемления, но не менее l0 = 0,8H, где H - расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами, при железобетонных горизонтальных опорах - расстояние между ними в свету.
И принимает 0,9. Я спрашиваю - мол почему 0,9, а он показывает расчеты в Нормкад. Нормкад просто ставит 0,9, если ему указываешь схему по подпункту "г".
Просмотров: 2875
 
Непрочитано 20.07.2017, 08:46
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Сообщили бы, жесткая или упругая расчетная схема здания, да и вид перекрытия какой и вид опирания этого перекрытия.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 09:00
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


У меня тоже в нормкаде 0,9, не могу разобраться откуда. Хотя у меня по поводу Нормкада уже ни раз сомнения возникали.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 09:04
#4
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Расчетная схема здания жесткая, плиты перекрытия сборные железобетонные.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Гы... Все нашел... И правда 0,9. Примечание к табл. 18.
Цитата:
Примечания: 1. При жестких опорах (см. п. 6.7) и заделке в стены сборных железобетонных перекрытий принимается l0 = 0,9H, а при монолитных железобетонных перекрытиях, опираемых на стены по четырем сторонам, l0 = 0,8H.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 09:18
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
И правда 0,9
Не спешите.
Ответьте

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
и вид опирания этого перекрытия.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 09:27
#6
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Опирание стандартное в среднем 120 мм на стену.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 09:42
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Тогда

Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
приниматься по подпункту "а" п. 7.3
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2017, 09:57
#8
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


НУ вот я тоже так и считал раньше. А мой несогласный друг говорит.
1) Опоры жесткие - да жесткие!
2) Заделка есть - да есть.
Тут получается ключевое слово - заделка. Если мы понимаем слово "заделка" как "жесткая заделка", то естественно плиты перекрытий, опирающиеся на 120 мм это очень близко к шарнирной заделке. А если под термином "заделка" понимается "опирание" (ведь допустим дальше по примечанию идет про опирание по 4-м сторонам монолитного жб), то можно воспользоваться этим примечанием и принять 0,9.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 10:17
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
2) Заделка есть - да есть.
Пусть докажет простой формулой
N (верт. нагрузка над поверхностью плиты)> М(момент в заделке)/а(глубина опоры).
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчетная высота стен и простенков?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как лучше исправить недостатки в заполнении наружных стен ж.б. каркаса Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 10 22.06.2017 23:10
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53