Конструктивная огнезащита стального каркаса в помещении с высокой влажностью 65-75%
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 11685
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ГВЛ как бы само по себе гигроскопично очень, гипс набухает и все дела. Потом отваливается кусками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
В таких случаях лучше применять тонкостенную огнезащиту (краски), а для этого соблюдать приведенную толщину металла не менее 5,8 мм. По этому параметру ГСП хорошо подходит для ферм (по колоннам обычно проблем не возникает). На худой конец, если КМ уже выполнен с меньшей приведенной толщиной, можно попробовать огнезащитные пасты (конструктивные) или ту же штукатурку с последующей окраской эмалью для защиты от влажности.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Цитата:
Выбрал штукатурку по оцинкованной стали. Не знаю, конечно, насколько правильно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Tyhig, пардон, где в ФЗ 123 запрет на тонкослойные огнезащитные покрытия для II степени?
СП 2.13130.2012 5.4.3. ...Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Сам уже охреневаю от этих изменений. Они там наверху только и нормотворят. Нехорошие люди. Аж страшно уже новости техэксперта читать. За год 150 СП сделали или около того.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Цитата:
Пид...сы, сэр (с). |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
Цитата:
к конструктивной защите тонкослойная защита вспучивающаяся тоже подходит. как уже указали ссылку выше на СП. все действует и изменений нет.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
СП 2.13130.2012
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тонкослойную окраску можно применять только в комбинации с другими огнезащитными материалами. По заявлениям производителей, например, краска "Термобарьер", толщиной 0,7 мм обеспечивает R45 и III степень огнестойкости здания. Вот, если 4 мм её намазать, тогда да. На их сайте максимальная толщина указана 2,4 мм для R120 (4 слоя). При этом для красок, как правило, устанавливается максимальное количество слоёв, больше которых нельзя/не рекомендуется намазывать. Как правило, это 2-3 слоя. Причина изменений 2012 года в СП, видимо, массовая фальсификация испытаний красок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.12.2016 в 15:02. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
Цитата:
по мне так есть пункт 5.4.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций следует использовать при условии оценки предела огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 30247, с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты. Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. в нем написано, что можно применять при приведенной толщине металла более 5,8 мм. Проходили с этим экспертизу в 13 году.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Tyhig, перестраховываетесь. В одном пункте СП даются общие требования по конструктивной огнезащите, в другом (5.4.3.) уточняется, когда можно применять и неконструктивную для той же огнестойкости. Противоречия нет. Постоянно проходим экспертизы со зданиями II степени в металлокаркасе и тонкостенными покрытиями без всяких проблем.
Не так давно на одном из объектов сознательно увеличили толщину уголков на фермах (против расчетной по несущей способности), чтобы добиться приведенной толщины 5,8 мм. Эксперт по КР поморщился по поводу перерасхода металла, но пропустил. Уже потом я сообразил, что надо было фермы из ГСП проектировать (обогреваемый периметр меньше). Так что смело применяйте краску. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
До 75% - это нормальный влажностной режим эксплуатации помещения. если он выше - использовать защитное финишное покрытие в соответствии с условиями эксплуатации.
Если просто влажность - да хоть ПФ покрасить. если агрессивная - можно и ХВ (ОС) применить. Если позволяет приведенка - покрасить огнезащитной краской, сверху защитное финишное покрытие. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Толщину убрали. Теперь даже если 5 см и защита вспучивается - все равно к конструктивной не относится. Считаю правильно. Сильно много не значит хорошо. С учетом коэффициента вспучивания 30-50 раз пена начинает разрушаться и сползать вниз. ----- добавлено через 56 сек. ----- Заранее побеспокоится о соответствующей подготовке и окраске конструкций ГФ-021 Последний раз редактировалось MercatorNSK, 10.01.2017 в 12:26. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Расчет стального каркаса промздания | DKI | Расчетные программы | 5 | 24.04.2010 12:44 |
Проблема заполнения стального каркаса | prorabm | Металлические конструкции | 12 | 23.04.2009 15:56 |
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире | gvc | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.03.2009 09:34 |
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику | Жека СКДМ | SCAD | 2 | 19.02.2009 08:14 |