Как определить марку пустотной плиты перекрытия при обследовании?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Основной вопрос в теме. Еще вопросы:
  1. Если вскрывать арматуру, то в каком лучше месте? (В середине - максимальные напряжения, на опоре - заделка и поперечная сила).
  2. Чем заделать вскрытую арматуру? Может эпоксидной смолой?
Просмотров: 8581
 
Непрочитано 24.09.2014, 13:08
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А просветить не вариант? Поднять проект?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 13:32
#3
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Первое и основное это размеры и количество пустот. Потом поиск по сериям и ГОСТам, У нас чаще всего это плиты 6х1,5м по серии 1.141-1, например.
Далее находим расположение арматуры и вскрываем в зоне минимального момента. Или если есть ЛНК, которая сможет дать акт, просвечиваем ультразвуком (наш прибор называется ПОИСК-2,5).
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:18
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вскрытие или ЛНК покажет номинальный диаметр, класс арматуры по сериям принять?
Цитата:
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
ПОИСК-2,5
- насколько удобна эта игрушка в работе? Не врёт ли?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:24
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Класс арматуры с большой долей вероятности или АIII (обычно каркасные варианты длиной до 4,2м) или AтV (напряженные), может быть вариант что АIV, а так да-по сериям, исходя из геометрии плиты и полученного диаметра арматуры.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:10
#6
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Прибор покажет глубину заложения и диаметр, точность нормальная - в основном совпадает с обычными замерами
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:44
#7
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Откройте какую нибудь серию на пустотки и посмотрите армирование плиты. Для определения марки как минимум надо будет знать - количество, диаметр, класс продольной рабочей арматуры. Теоретически количество и диаметр можно неразрушающими методами посмотреть, только не встречал я еще прибора который бы не врал. Количество (расположение) еще можно определить неразрушайкой, а диаметр точный только вскрытие покажет. Самое проблемное это класс арматуры - нужен химанализ (или какой нить мастер Йода - "арматуры класс А-V вижу я"). Ну и прочность бетона определить и сравнить с серией.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 17:00
#8
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
или какой нить мастер Йода - "арматуры класс А-V вижу я"
Ну уж АIII от АтV можно как-нибудь) Offtop: (по цвету ржавчины различаются они) а серьезно, вроде же рисунок разный, плюс та же 800 больше 12-14 очень редко встречалась.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 23:51
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Прибор покажет глубину заложения и диаметр
- да нет, обе величины он не покажет, задаваясь одной он покажет другую.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 05:47
#10
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Он показывает наличие арматуры и диаметр на определенной глубине. В акте так и будет написано - арматура диаметром 18 на глубине 100 мм
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 09:11
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ещё рабочая преднапряжённая арматура иногда не каждом ребре устанавливается, придётся каждое ребро вскрывать/светить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 09:19
#12
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ещё рабочая преднапряжённая арматура иногда не каждом ребре устанавливается, придётся каждое ребро вскрывать/светить?
Длина/ширина/толщина есть? Прикинуть по сериям какая м.б. плита и вскрывать там, где м.б. арматура Offtop: (для отдельных позиций по пустотке как раз нужно армирование будет сделать, если надо-поделюсь, как сделаю)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 09:34
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если вскрывать арматуру, то в каком лучше месте? (В середине - максимальные напряжения, на опоре - заделка и поперечная сила).
Снизу хотите вскрывать?
А тогда кой разница? Вы же не арматуру вырезаете? Тем более снятие 2 см ну ни как не повлияет...
У пустотки часто главное не какая арматура, а сколько рабочих стержней в ней (ведь часто железо не в каждом ребре)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 09:52
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ещё рабочая преднапряжённая арматура иногда не каждом ребре устанавливается, придётся каждое ребро вскрывать/светить?
Сначала, как правильно отметили, надо постараться определить серию. Замерить ширину, высоту, постараться определить тип пустот (круглые, овальные...). На год постройки ориентироваться обязательно. И на местные условия. Может быть 1.141, может быть что-то из ИИ. И тех и тех выпусков - вагон, надо учитывать что распространено у вас.
Далее изучаем предполагаемую серию. Если есть прибор - найти им арматуру не проблема. Намечаем карандашиком и вскрываем. В определение диаметра "Поиском" я лично мало верю, штангенциркуль рулит Класс арматуры в большинстве случаев не нужен (имхо). Дальнейший процесс определения марки плиты по результатам вскрытия весьма творческий, но определить несущую способность в большинстве случаев можно. В крайнем случае - расчет, класс арматуры А-IIIв.
А еще большая удача будет если есть возможность увидеть боковую поверхность плит. Это и серию помогает установить точнее и марка плиты там указана. Если есть возможность вскрыть шов с пола - надо ей пользоваться!
Удачи!

----- добавлено через ~7 мин. -----
http://dwg.ru/dnl/10148 по теме.
Там на стр. 25-26 есть рекомендации где вскрывать.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 10:33
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Если есть возможность вскрыть шов с пола
- но шов же узкий, разве можно там надпись разглядеть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 11:28
#16
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
но шов же узкий, разве можно там надпись разглядеть?
Нормальный! Просто не факт что найдется надпись.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 11:31
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
не факт что найдется надпись
- это да.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить марку пустотной плиты перекрытия при обследовании?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо определить ребристую плиту перекрытия в пром. здании dproekt Железобетонные конструкции 15 02.11.2023 15:30
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Помогите пожалуста определить марку балконной плиты Orson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.08.2011 03:31
Сверление пустотной плиты dmitriy.c Прочее. Архитектура и строительство 16 27.08.2011 14:46
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) aleksej Железобетонные конструкции 7 25.06.2009 14:46