Как определить марку пустотной плиты перекрытия при обследовании?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 8581
|
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Первое и основное это размеры и количество пустот. Потом поиск по сериям и ГОСТам, У нас чаще всего это плиты 6х1,5м по серии 1.141-1, например.
Далее находим расположение арматуры и вскрываем в зоне минимального момента. Или если есть ЛНК, которая сможет дать акт, просвечиваем ультразвуком (наш прибор называется ПОИСК-2,5). |
|||
|
||||
Класс арматуры с большой долей вероятности или АIII (обычно каркасные варианты длиной до 4,2м) или AтV (напряженные), может быть вариант что АIV, а так да-по сериям, исходя из геометрии плиты и полученного диаметра арматуры.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
Откройте какую нибудь серию на пустотки и посмотрите армирование плиты. Для определения марки как минимум надо будет знать - количество, диаметр, класс продольной рабочей арматуры. Теоретически количество и диаметр можно неразрушающими методами посмотреть, только не встречал я еще прибора который бы не врал. Количество (расположение) еще можно определить неразрушайкой, а диаметр точный только вскрытие покажет. Самое проблемное это класс арматуры - нужен химанализ (или какой нить мастер Йода - "арматуры класс А-V вижу я"). Ну и прочность бетона определить и сравнить с серией.
|
|||
|
||||
Ну уж АIII от АтV можно как-нибудь) Offtop: (по цвету ржавчины различаются они) а серьезно, вроде же рисунок разный, плюс та же 800 больше 12-14 очень редко встречалась.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Длина/ширина/толщина есть? Прикинуть по сериям какая м.б. плита и вскрывать там, где м.б. арматура Offtop: (для отдельных позиций по пустотке как раз нужно армирование будет сделать, если надо-поделюсь, как сделаю)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
А тогда кой разница? Вы же не арматуру вырезаете? Тем более снятие 2 см ну ни как не повлияет... У пустотки часто главное не какая арматура, а сколько рабочих стержней в ней (ведь часто железо не в каждом ребре) |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Далее изучаем предполагаемую серию. Если есть прибор - найти им арматуру не проблема. Намечаем карандашиком и вскрываем. В определение диаметра "Поиском" я лично мало верю, штангенциркуль рулит Класс арматуры в большинстве случаев не нужен (имхо). Дальнейший процесс определения марки плиты по результатам вскрытия весьма творческий, но определить несущую способность в большинстве случаев можно. В крайнем случае - расчет, класс арматуры А-IIIв. А еще большая удача будет если есть возможность увидеть боковую поверхность плит. Это и серию помогает установить точнее и марка плиты там указана. Если есть возможность вскрыть шов с пола - надо ей пользоваться! Удачи! ----- добавлено через ~7 мин. ----- http://dwg.ru/dnl/10148 по теме. Там на стр. 25-26 есть рекомендации где вскрывать.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нормальный! Просто не факт что найдется надпись.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимо определить ребристую плиту перекрытия в пром. здании | dproekt | Железобетонные конструкции | 15 | 02.11.2023 15:30 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |