Пенотушение. Имеет ли смысл ставить сетчатый фильтр перед баками-дозаторами и смесителем?
Vol61na
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 9

Делаю сейчас раздел пенотушения в компрессорных. При разработке технологической схемы работы, задался вопросом: "Имеет ли смысл ставить сетчатый фильтр перед баками-дозаторами и смесителем?"
или можно и без него обойтись. Проектируется автоматическая установка пенотушения. Дренчерная на 4 кольца и один тупиковый участок. Технологическую схему прикладываю к вопросу.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
технологическая схема.dwg (4.45 Мб, 599 просмотров)

Просмотров: 3573
 
Непрочитано 14.01.2015, 10:45
#2
bogdan

Senior HSE engineer
 
Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165


Без фильтров в любой системе можно обойтись. Пока мусор по трубам не пойдёт. Весь вопрос в том, что может быть повреждено мусором. Баки-дозаторы - едва ли. Смеситель - едва ли. Перед насосом ставлю всегда.
bogdan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 10:27
#3
Vol61na


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 9


Просто думаю что могут оросители дренчерные забиться, если вдруг какой мусор будет в трубах!
Такое же тоже может быть...