01.02.2015, 07:07 | #1 | |
Обеспечение подпора воздуха
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 28497
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Вроде вот это: http://www.gosthelp.ru/text/Posobiek...591Posobi.html
|
|||
|
||||
ОВиК и ТМ Регистрация: 21.08.2013
Москва
Сообщений: 10
|
Эта методика устарела, надо рассчитывать противодымную вентиляцию по: "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. рекомендации. М., ВНИИПО"
Но в вашем случае возможно в ТЗ описан случай с "грязными" помещениями, тогда в помещениях вытяжка будет больше притока, а подпор будет осуществляться через коридор, как правило - это 1 крат. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Точно, эта.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Заказчик предлагает определять подпор воздуха в помещении из расчета примерно 250 м3/ч на каждую дверь в помещении.
Прав ли заказчик и откуда такая цифра - примерно 250 м3/ч на одну дверь.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2015
Сообщений: 221
|
Рекомендую посмотреть ГОСТ Р ЕН 13779-2007.
Там есть описание градации помещений с подпором - их несколько вариантов. А что касается расходов - если дверь открытая - для обеспечения 20Па требуется скорость 1,3м/с через проем. Если закрыта - в зависимости от. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Расчета "по нормам" подпора для произвольного помещения нет. Хотя встречал зарубежные методики. Они в принципе примерно такие же, как в Пособии, но в помещении может быть и много окон, дверей, неплотностей, вытяжных систем. Рассчитать, какое будет давление внутри практически невозможно. Потому у нас и нормируется избыточное давление только в шлюзах и других местах, требующих подпора при противодымной вентиляции. Обычно, просто по практике, для создания подпора делают дисбаланс между притоком и вытяжкой порядка 2-х кратностей. Если хочется досконально разобраться, идите на форум АВОК, там на эту тему сотни тем, в том числе по электропомещениям. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
В свое время для серверной, расположенной в грязном цеху написал в ТЗ, чтобы проектировщики обеспечили в ней избыточное давление, чтобы пыль не сосало внутрь. А чтобы притока не было и вытяжки совсем.
Для проектировщиков это оказалось неразрешимой задачей, так как расход они обеспечить могут, а разницу давлений - нет. По-моему, просто все - дифманометр с выходом 4-20мА и частотник, который держал бы нужный напор. Но в СП такого нет. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Такое динамическое давление возникает при скорости движения воздуха в помещении 0.6 м/с. Любые случайные подвижки воздуха приведут к ошибкам. Давление воздуха в помещении непрерывно изменяется в зависимости от скорости и направления ветра и разности температур наружного и внутреннего воздуха. Поэтому и делают тамбур-шлюзы, в которых легче поддержать подпор. Расход 250 м3/ч на типовой тамбур определен экспериментально и проверен жизнью. Обычно его и принимают безо всяких расчетов. В больших тамбурах с воротами расход на подпор уже составляет несколько тысяч кубов. Высокое давление создать и поддерживать проще, но большими объемами воздуха. Вот только тогда двери открыть или закрыть мускульной силой будет невозможно. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Схему я предполагаю такую, даже без дифманометра - при закрытой двери воздух берется из цеха, пропускается через хорошие фильтры и самым слабым напором (частотник дает минимальные обороты или вообще не работает) идет в серверную. После открытия двери или включения света вентилятор работает на заданный процент мощности (определяется опытным путем с анемометром после сдачи в эксплуатацию) несколько минут после закрытия или выключения света. Производительнось вентилятора не особо и важна. Улитка из самых маленьких. Просто не понимаю упорного желания проектировщиков устраивать приточку и вытяжку в серверные. Надобность отсутствует напрочь. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Так это смотря как ТЗ написать. Мы много раз проектировали помещения, размещенные внутри корпуса, с подачей воздуха из цеха. Наподобие "серверной". Там в ТЗ (и не от заказчика, а от технолога) просто указывается на отсутствие постоянных рабочих мест (пребывание людей менее 2 часов), тепловыделения и требования о предотвращении поадания загрязненного воздуха при открытой двери.
И всё решается без подачи наружного воздуха и его подогрева. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
А когда городят забор воздуха с улицы с подогревом, потом охлаждение этого воздуха кондиционерами внутри серверной, потом отвод этого воздуха, получаем монстров на миллионы рублей, которые никому не нужны это тоже приточка... Именно это я и пытался несколько месяцев объяснить проектировщикам. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Даже когда СН 512 действовала, она распространялась на "большие" ЭВМ. Для них действительно много чего надо было, да и народу ошивалось рядом много. Область действия в СН четко указана. А если понимать под "ЭВМ" современные компьютеры, так их надо отовсюду изъять. Сейчас даже у видеокарты вычислительная мощность больше, чем у "супер-компьютеров" тех времен. Конечно, "серверные" разные могут быть. Но на любом нашем объекте они несопоставимы с "дата-центрами" корпораций, вообще в море плавающими. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
Требуетися ли система дымоудаления при применении подпора воздуха? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 04.06.2011 19:52 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |