| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Почему разрушается штукатурный слой?

Почему разрушается штукатурный слой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2015, 16:42 #1
Почему разрушается штукатурный слой?
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 357

Добрый день!
При обследовании регулярно встречаются здания, где штукатурный слой покрыт "язвами" в которых преврашается в труху!
Подскажите, что это может быть (грибок, бактерии, высол) и как с этим бороться?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151128_121116.jpg
Просмотров: 354
Размер:	66.2 Кб
ID:	161276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P3190016.jpg
Просмотров: 323
Размер:	142.1 Кб
ID:	161277  

Просмотров: 5226
 
Непрочитано 29.11.2015, 18:45
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
штукатурный слой покрыт "язвами" в которых преврашается в труху!
вздутие и шелушение лакокрасочного слоя вследствие нарушения температурно-влажностного режима помещений
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 20:14
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


На первом снимке очень похоже на то, что для приготовления штукатурного раствора применили недогасившуюся известь. Со временем процесс гашения мелких комочков извести завершается с появлением именно таких дефектов штукатурки.
Дефекты на втором снимке похожи на результат намокания штукатурки.
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 20:16
#4
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вздутие и шелушение лакокрасочного слоя вследствие нарушения температурно-влажностного режима помещений
Так в том то и дело, что не только лакокрасочного, на этих локальных участках и штукатурка превращается в труху до самого кирпича.

Больше похоже на жизнедеятельность какого то организма (бактерия, грибок) которые штукатуркой питаются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0091.jpg
Просмотров: 212
Размер:	284.7 Кб
ID:	161280  

Последний раз редактировалось NOVICHEK, 29.11.2015 в 20:23.
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 20:29
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
которые штукатуркой питаются.
Не питаются они штукатуркой, а размножаются в водной среде. Где присутствует влага, там полно микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Почему пятнами? Из-за неравномерной структуры кирпичной кладки. В местах где плотность кладки снижена, пористость повышена, там влага и собирается.
На первом этаже, такие повреждения как правило у пола. На верхнем - под потолком.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 21:55
#6
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не питаются они штукатуркой, а размножаются в водной среде.
А чтобы размножаться им же нужно чем-то питаться? Остатки речной органики в песке? И что это за "звери" такие, что их даже известь нестирилизовала?
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 09:26
#7
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


В прошлом году проходил повышение квалификации в АОЗИС, там отдельный день был посвящен биоповреждениям. Есть такие бактерии которые питаются амиаком из воздуха, выделяют при этом кислоту. Если есть подозрения на бактерии или грибы, бери пробы и делай посев в лаборатории. А так же нужно определить микроклимат в помещении, при нормальном микроклимате биоповреждения редки.
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 13:57
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Классическая картина миграции капиллярной влаги в стене или из земли, или с противоположной стороны стены. Как бороться - исключить в принципе ее проникновение в стену. Грибки, бактерии, высолы и известковые отложения - это все вторично. И ЛКП вздувается в первую очередь от парциального давления. Лечить нужно причину, а не следствие.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 17:03
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Serpula lacrymans но тогда это уже серьезно. Обработать химией и устранить сырость конструкций. Бороться с указанными в #3 признаками проще.
jtdesign на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 17:08
#10
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Serpula lacrymans
Ну это не наш случай, этот гриб поражает дерево!
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 17:00
#11
interesno_obsled


 
Регистрация: 03.12.2015
Сообщений: 13


Согласен с вариантом капилярного подсоса и нарушением температурно-влажностного режима.
interesno_obsled вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 19:10
#12
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от interesno_obsled Посмотреть сообщение
Согласен с вариантом капилярного подсоса и нарушением температурно-влажностного режима.
Капилярный подсос, температурно-влажностный режим, парциональное давление)))))- от всего этого цементный камень должен становиться только крепче. Или нет?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 21:27
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
этот гриб поражает дерево
Насколько понасобрал исторических сведений, поражает все подряд что не попадается. А кушает да, древесину.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2015, 22:03
#14
interesno_obsled


 
Регистрация: 03.12.2015
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Капилярный подсос, температурно-влажностный режим, парциональное давление)))))- от всего этого цементный камень должен становиться только крепче. Или нет?
Да было бы прочнее если бы это был высокомарочный бетон, соблюдались условия для карбонизации и сохранения условий для прекращения развития данного процесса.
В нашем случае влага в штукатурном слое присутствует периодически за счет капилярного подсоса, влажности воздуха. Углекислого газа в воздухе более чем достаточно. Таким образом происходит периодический рост кристаллов карбоната кальция, расширяясь в штукатурке он ее разрушает.

Про парциальное давление я не писал =)

----- добавлено через ~11 мин. -----
Судя по характеру повреждений на 2 фото туда постоянно поступает влага, не исключено смещение точки росы в толщу штукатурного слоя. Надо обследовать подробнее. Это я к тому, что капилярный подсос возможно отсутствует, так как этот процесс подразумевает подъем влаги вверх. НО это явно химический процесс.
interesno_obsled вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Почему разрушается штукатурный слой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции Владимир Иващенко Железобетонные конструкции 18 03.12.2015 11:54
Блокированный слой Гуристас AutoCAD 3 02.02.2012 23:18
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16