Как оценить коррозию металлической конструкции
Самара
Регистрация: 16.06.2010
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 10872
|
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
А что Вы имеете под официальными видами коррозии? может это "ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины"
Главное при обследовании металлоконструкций оценивать не коррозию, а оставшийся металл. Т.е. на сколько уменьшено сечение (и как) несущего стального элемента. Причем различные коррозионные повреждения для каждого типа конструкции имеют свои опасности. Например, питтинговая (язвенная) коррозия для стального колонны не очень и страшно (если только язвы не глубокие и не сконцентрированы в одном месте), тогда как для сосуда под давлением, трубопроводам - это серьезная опасность. Пользуемся еще научно-технической литературой. Обычно авторы там много своих исследований приводят. Тоже помогает. По памяти: межкристаллическая (больше характерна для лопаток турбогенераторов, чем для строительства ), электрохимическая (кислородная, водородная), химическая (там уже соли, а не ржавчина образуется), язвенная, равномерная, неравномерная, бактериологическая и т.д. А саму коррозию исследуем, чтобы точнее определить факторы приводящие к ней Например утечки тока, или токи наводимые мощными электросетями, запыленность помещений солями и кислотными остатками, повышенная влажность могут приводить к ускорению коррозионных процессов. Но в основном это отсутствие (износ) антикоррозионного покрытия. Кстати, вот Вам еще поищите ГОСТ 9 - ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ Последний раз редактировалось nikx, 15.08.2012 в 16:32. Причина: добавил |
|||
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Правильно атмосферная. Язвочки намечаются, но еще не успели образоваться. так что у Вас коррозия может быть просто охарактеризована как неравномерная.
Причина образования - незащищенность от атмосф. осадков. С такой мелкой коррозией у Вас металлоконструкции будут в пределах допустимых отклонений по ГОСТ на прокат. Очистить и покрыть антикоррозионным составом. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2011
Сообщений: 5
|
Доброго времени суток. Вопрос такой , а есть какой норматив по коррозии. Допустим металлическая дымовая труба, пластовая коррозия стенки трубы привела к ее утонению более чем на 30%. И что делать дальше, допустим не выполняя поверочного расчета можно ли сказать что состояние трубы - аварийное? Либо необходимо усиление. Есть ли документ нормирующий именно по коррозии? Допуск ее? То что допустим утонение металла не должно превышать более 30%.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,626
|
Несмотря на запрет СНиПа, разработчики могли всё же спроектировать антикоррозионное мероприятие - утолщение профилей по сравнению с требуемым по прочности на толщину коррозии за Х лет.
Требуется расчёт. Но 30% - это очень много. Я бы расчёт сделал и, несмотря на итог, фальсифицировал бы его в сторону обрушения. Из боязни. Но я не обследователь. Может быть поэтому.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Добрый день!
Во вложении фото несущих колонн каркаса подверженные коррозии. Здание-бассейн, среда -сильноагрессивная(я так думаю). Гниют в основном места подверженные периодическому смачиванию. В свое время никто никаких мероприятий по защите от коррозии не делал, покрыли ПФ115 и все, потом периодически подкрашивали той-же ПФ115. Вот к чему это привело через 15-ть лет. Вопрос: что делать малой кровью? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 151
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,626
|
cosc, вы считаете, что 30% коррозии сечения колонн это обычное дело ?
Или может быть уверены, что коррозию в обследовании измеряют в 100% сечений и узлов ? Так заказчик и говорит. "Вот вам щётка, через год приду сяду читать вашу энциклопедию отчёта." Или думаете, что заказчик всегда не живёт/не хозяйствует в своём здании ? И, что конкуренты обязательно насчитают иначе ? В таком случае будет технический спор. Одна сторона проиграет, другая выиграет. Только так. В любом случае в выигрыше останусь всегда я. Так как беру аванс. И жильцы. Так как им чего-нибудь починят. И заказчик. Потому что не сядет, когда крыша рухнет. И даже конкуренты останутся с деньгами на руках. В любом случае.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.04.2016 в 20:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 151
|
Ну ок. Я просто пару раз попадал в такую ситуацию, когда увеличивал коэффициент спокойного сна/запасы по несущей способности - скажу честно не бывало ничего хорошего, когда заказчик данную работу давал кому-то на экспертизу.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,626
|
cosc, не знаю. Я всегда по возможности беру от 10% и выше смотря что считаю и насколько доверяю посчитанному. Это в новых зданиях.
Очень редко 7-8% запаса. Это мой минимум. Но у меня и стаж 2,5 года. Может быть до 20%, изредка до 30%. В узлах редко но иногда делаю 2-3 раза запас. Иногда конструктивно, иногда потому что не могу/некогда посчитать сложный узел. Ильнур и ИБЗ, конечно, могут себе позволить считать под 0. И то слабо верится. По моим наблюдениям так считают все конструктора Питера. За редким исключением. Причём, чем старше и опытней, тем меньше боятся и больше не учитывают нюансов. У некоторых часто под 0 получается случайно. А может и -10% получиться, например... Потом же есть ещё унификация. Из-за неё часто запас до 1,5-2 раз доходит. Крайние фермы и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.04.2016 в 20:37. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 27.10.2010 13:48 |
Ищу книгу: Сахновский К.В. Железобетонные конструкции | Tym | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 13.09.2010 21:43 |
расчет конструкции металлической эстакады в Лире | Datche | Лира / Лира-САПР | 4 | 30.08.2010 15:34 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |