Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проблемы из-за большого коэффициента удлинения труб Rehau (Рехау) Rautitan Flex

Проблемы из-за большого коэффициента удлинения труб Rehau (Рехау) Rautitan Flex

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2013, 10:48 #1
Проблемы из-за большого коэффициента удлинения труб Rehau (Рехау) Rautitan Flex
Костя.ЕКБ
 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 9

Доблестные проектировщики заложили в систему ОВ трубы Rehau (Рехау) Rautitan Flex (с коэффициентом удлинения порядка 10,5 мм на 1м трубы при наших условиях). Результат на фотографии. Никаких компенсаторов удлинения в проекте нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Если да, то какое решение было принято?
P.S. Варианты с полной заменой труб металлическими или устройством компенсаторов не рассматривается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGP2390.JPG
Просмотров: 1191
Размер:	242.2 Кб
ID:	94486  


Последний раз редактировалось Костя.ЕКБ, 17.01.2013 в 12:34. Причина: Нарушение п.4.3. правил форума
Просмотров: 7677
 
Непрочитано 17.01.2013, 11:31
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


А чего решать-то? Элементарная ошибка в проекте. Если варианты (единственно возможные) почему-то не рассматриваются, то остается здание снести. Проектировщика расстрелять за сортиром. Вместе с теми, кто не рассматривает варианты исправления.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:11
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


А трубы Rehau Rautitan Flex отличаются особо большим "удлинением"? Видел смонтированные системы без компенсаторов. Ну, извилисто/кривенько трубы, но не так сильно
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 12:21
#4
Костя.ЕКБ


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
А трубы Rehau Rautitan Flex отличаются особо большим "удлинением"? Видел смонтированные системы без компенсаторов. Ну, извилисто/кривенько трубы, но не так сильно
Владимир, смотрите вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 932
Размер:	93.1 Кб
ID:	94508  
Костя.ЕКБ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:48
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Цитата:
А трубы Rehau Rautitan Flex отличаются особо большим "удлинением
М.б. китайцы?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 13:08
#6
Костя.ЕКБ


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
М.б. китайцы?
Да производитель не важен, интересует решение проблемы!
Костя.ЕКБ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 14:34
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Костя.ЕКБ Посмотреть сообщение
Да производитель не важен, интересует решение проблемы!
П-образные и Г-образные компенсаторы расставить - никак? 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 14:59
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
П-образные и Г-образные компенсаторы расставить - никак? 8-)
ТС не хочет
Цитата:
Сообщение от Костя.ЕКБ Посмотреть сообщение
P.S. Варианты с полной заменой труб металлическими или устройством компенсаторов не рассматривается.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2013, 18:31
#9
DRAFFT

Торгую котлами
 
Регистрация: 09.05.2012
Волгоград
Сообщений: 3


Поставить хомуты что бы трубу держали к стене, и чем чаше тем лутчше
DRAFFT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проблемы из-за большого коэффициента удлинения труб Rehau (Рехау) Rautitan Flex

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите пожалуйста решить задачу о динамической устойчивости стержня bakaev89 ANSYS 6 13.06.2011 15:28
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод Otche Alozo SCAD 2 20.03.2011 14:07
нужна помощ по размещению штампа, помогите пожалуйста samogonshik AutoCAD 2 04.04.2007 17:38
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. green_com Прочее. Архитектура и строительство 1 09.01.2007 15:11