25.05.2013, 06:52 | #1 | |
Проблема при расчете расхода тепла на инфильтрацию
Проектировщик
Хабаровск
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3623
|
|
||||
Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха Qи = 0,28Gi * с * (tв - tн) * в
Расход инфильтрующегося воздуха Gi = 0.21 * дельта р ^2/3 * A / Ru Расчетная разность давления Дельта р = (Н - hi) * g * (pн - рв) + 0,5 v^2 pн * (сн - сз) * k - p0 - вот эта разность давления получается отрицательной. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 12
|
А как же эта разница у вас может быть отрицательной? Только из-за относительно большого числа p0 получается.
Вы ведь для зимы считаете? UPD: сейчас глянул в формулу p0, так оно никак не может быть больше "(Н - hi) * g * (pн - рв) + 0,5 v^2 pн * (сн - сз) * k". Тогда какой член у вас получается отрицательный? Последний раз редактировалось Freesty1er, 27.05.2013 в 09:15. |
|||
|
||||
Да, для зимы.
p0 у меня постоянная на всё здание = 29,87. Дельта р на первом этаже = 9,59, на втором = 2,72, на третьем уже минус 4,41. В учебнике Сканави "Отопление" про это сказано, что здесь имеет место эксфильстрафия, а не инфильтрация. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
У вас же, не свободное перетекание воздуха в помещениях? В вашем случае, я бы брал p0 = 0 Не думаю, что правильно будет считать его отдельно для каждого этажа. Последний раз редактировалось Freesty1er, 27.05.2013 в 09:49. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты. | Helena_mia | SCAD | 2 | 01.07.2012 06:21 |
Эксперт ОВ требует пересчитать теплопотери по формуле, но её не вижу в Нормах | Ozwiga | Отопление | 15 | 11.11.2011 18:11 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Правильный определение расхода тепла на нужды ГВС | Kozma | Инженерные сети | 5 | 29.04.2009 01:16 |