| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.03.2017, 16:03 | #1 | |
Как обосновать отсутствие шурфовки фундамента при обследовании?
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
||
Просмотров: 15051
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65
|
ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.14. гласит - что если не обнаружено дефектов свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основании, то шурфы можно не выполнять. В своих заключениях отсутствие шурфов, я обосновываю ссылаясь да данный пункт.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Немного удивляет когда люди пишут про ТЗ, что там должно быть все отражено. Откуда заказчик знает что там надо, сколько шурфов и т.д... Ему надо заключение, где будет категория и что делать. А что для этого нужно обследовать, это уж обследователь решает. Или что есть какой прайс-лист типа: шурф такой то глубины - 10 000р; Вскрытие арматуры плиты - 3000р; Осмотр глазами 1м2 стены - 500р... Так что ли? Есть сборник цен на обследование по нему и цена, можно ввести коэффициент если объемы уменьшены по какой то причине. Задача обследователя дать адекватное заключение, а рыть шурф 1 или 10 уж сам решай, только потом "эксперт" какой нибудь не сказал: а с какого это вы пишете о работоспособном состоянии если не измерена прочность, не проведен расчет, ну и что что нет трещин, это еще ни о чем не говорит. Поэтому не понимаю вопроса: "взяли ли вы деньги за шурф?". Взяли за обследование. |
|||
|
||||
что значит "просто"? Или вы не понимаете чем занимаетесь, или работа рассчитана на людей, которые совсем в этом ничего не понимают (читай на лоха). При составлении ТЗ, которое должно быть неотъемлемой частью договора, вы должны были определить тип обследования и объемы работ.
Если обоснованием стоимости работ являлся СБЦ, то и стоимость по СБЦ вы должны были брать согласно типу и объемам работ. Но вы, видимо в этом не совсем разбираетесь (или не хотите в рамках данной темы), вам просто нужно найти отговорку, чтобы от вас "отшурфились". В реальности, если заказчик попадется разбирающийся, и в договорной документации есть основание, то он обязательно попросит устранить данные замечания. |
||||
|
||||
Верно! Именно поэтому сначала едем на объект, предварительно его осматриваем, прикидываем тип работ, программу работ и объемы работ, потом берем сборники и составляем стоимость, если не по сборнику, то хотя бы какую-то калькуляцию и в ТЗ прописываете тип и объем работ, чтобы потом количество вопросов было сведено к минимуму.
|
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
Antoxa1305, вы зачем на форум пришли? вам помочь пытаются. А если вы все и так знаете - зачем тему создавать было?
Цитата:
на этот вопрос вы так и не ответили. есть соседняя тема про существующее здание на столбчатых фундаментах на закарстованной территории. Ну это просто как особый пример. еще раз - если у вас в отчете указано работоспособное техническое состояние фундаментов, нет описания конструкций, данных предыдущих обследований и т.д. - ваш отчет - "липа". ну вот и проводите обследование. Обследование технического состояния фундаментов. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Отчет еще не закончен, этот вопрос как раз и решается. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
ну видите, у вас это получилось, можно сказать. А у меня получилось спровоцировать вас на ответ мне =) стала совсем немного понятнее ситуация.
Цитата:
Как коллегу я вас понимаю, но в техзадании должно было быть написано, что фундаменты в объем задач не входят. Формально, ГОСТ на обследование против вас, там можно еще приплести комплексное обследование, к ней геологию и т.д. А п.5.1.14 говорит только о том, что при явных признаках неудовлетворительного состояния грунтов, в объем включают ИГИ, про фундаменты речи нет. Я вот никак не вижу в нем то, что написано в сообщении №4, шурф - явно не ИГИ, это вскрытие конструкций. Компромиссным вариантом было бы вырулить на отрывку шурфов силами заказчика и внесение в отчет данных о фундаментах. но тут уже политика взаимоотношений. Последний раз редактировалось Insel, 07.03.2017 в 17:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48
|
ГОСТ 31937-2011 п. 5.2.1 Обследования технического состояния оснований и фундаментов проводят в соответствии с техническим заданием. Состав, объемы, методы и последовательность выполнения работ обосновывают в рабочей программе, входящей в общую программу обследования, с учетом степени изученности и сложности природных условий.
|
|||
|
||||
Проходка шурфов может не проводиться, если здание подходит под условия. согласно п. 5 пособия «Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений» к Московским городским строительным нормам (МГСН 2.07-01) «Основания, фундаменты и подземные сооружения»...нароимер, допускается не проводить обследование грунтов оснований и фундаментов существующих зданий и сооружений геотехнических категорий 1 и 2, принимаемых по приложению 3, табл. В (данного пособия), у которых при обследовании не обнаружено видимых деформаций, и для которых имеются все необходимые архивные материалы.
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
У меня такой вопрос, если с одной стороны сущ.здания (Г-образное, кирпичное 4 этажное с продольными несущими стенами) выполняется пристройка, а шурфы выполнены в других местах (с противоположной стены).
Можно ли предположить что в месте пристройки фундамент такой же как у другой стены? Или эти мысли необоснованны и обязательно надо иметь шурф в этом месте. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Шурфы по умолчанию выполняет заказчик, толи в сп на обслед толь ишо где видел. Если в договоре нет обязательства подрядчика делать шурфы, то требуйте с заказчик в указанных местах их выполнить, если не сможет напишите что заказчик не предоставил доступ и фунды оценивались по второстепенным признакам)
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обосновать усиление фундамента? | SerB | Обследование зданий и сооружений | 30 | 12.03.2020 11:13 |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 6 | 03.02.2012 13:40 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |