| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как расчитать необходимый объем котла или же объем системы?

Как расчитать необходимый объем котла или же объем системы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2013, 07:26 #1
Как расчитать необходимый объем котла или же объем системы?
Юрий19RU
 
мастер дорожный
 
Шушенское
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 15

Здраствуйте. Меня интересует такой вопрос. Имеется жилой дом, объем отопительной системы 263 литра. Объем рабочего котла (в кирпичной самодельной печи) около 8,4 литров. Как расчитать необходимый объем котла или же объем системы (предпочтительно)? Данный котел не справляется с данным объемом воды.
Про помочь кто может, а то я не в зуб ногой в отоплении Спасибо

Последний раз редактировалось Юрий19RU, 01.10.2013 в 11:44.
Просмотров: 4266
 
Непрочитано 01.10.2013, 07:37
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Объем отопительной системы и объем котла не имеют никакого значения. Для котла важна мощность (теплопроизводительность), которая должна быть достаточна для обогрева здания, а для системы отопления важна поверхность отопительных приборов (соответственно их мощность), которая должна быть такая, чтобы передать тепло, выработанное котлом в помещения.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 07:42
#3
Юрий19RU

мастер дорожный
 
Регистрация: 17.12.2012
Шушенское
Сообщений: 15


Радиаторов хватает, до них не доходит тепло в конечных комнатах. может стоит уменьшить количество сегментов?
P.S. Радиаторы чугунные
Юрий19RU вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 08:02
#4
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


0,2 кВт на 1 квадрат. ( я тут размахнулся взял на 60 квадратов 24 кВтный, тупо двухконтурника меньше не было, одноконтурных полно и на 11 и на 18...)
1. Для закрытого контура Котел с принудительной циркуляцией (либо поставить насос в контур) и будет счастье.
2. Для открытого контура - переделать в закрытый, добавить гидробак и далее по п. 1.
nlo740 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 08:11
#5
Юрий19RU

мастер дорожный
 
Регистрация: 17.12.2012
Шушенское
Сообщений: 15


Понятия не имею сколько кВт.. печь на угле топится
Юрий19RU вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 08:13
#6
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


может в первом приближении с аналогами сравнить...
Тупо печки не хватает...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как расчитать необходимый объем котла или же объем системы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. Александра1989 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.10.2012 08:20
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43