Непрочитано 09.06.2015, 11:24 #1
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо?
Emma
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412

по какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? в СП 2 нет таблиц для пож.депо.
Просмотров: 2480
 
Непрочитано 09.06.2015, 16:21
#2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Говорят, что кур доЯт что есть некоторые типовые проекты пожарных депо, которые МЧС распространял через свои региональные ячейки.
Кто будет пользователем депо? Должно быть чёткое техническое/тактико-техническое задание от пользователя.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 03:08
#3
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


типовой проект в данном случае не подойдёт, т.к. во-1 - ситуация (т.е. площадка) с очень сложным рельефом, и во-2 - само депо на 18 машин (т.е. на 9 + 9 дополнительных). Т.ч. только разработка.
Из тех.задания только кол-во машин.
Emma вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 06:11
#4
генплан

Генеральный план и транспорт
 
Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
в СП 2 нет таблиц для пож.депо.
Offtop: - Аллё, это пожарная ???
- Тут милиционер с врачом дерутся я даже не знаю куда позвонить (с) КВН
генплан вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 07:31
#5
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


См. НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 12:01
#6
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
См. НПБ 101-95
и где там про пожарные отсеки????
Вы вопрос читали?
Я так понимаю, что ответа не существует?
Emma вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 12:23
1 | #7
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Ответ в том, что СП 2.13130 не предъявляет требований по площади пожарного отсека зданий Ф4.4, соответственно проектировать следует одним пожарным отсеком с соблюдением площадей помещений, изложенных в НПБ 101-95.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 14:37
1 | #8
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
типовой проект в данном случае не подойдёт, т.к. во-1 - ситуация (т.е. площадка) с очень сложным рельефом, и во-2 - само депо на 18 машин (т.е. на 9 + 9 дополнительных). Т.ч. только разработка.
Из тех.задания только кол-во машин.
Пользователь - МЧС будет?
Заказчик как-то связан с МЧС?
Возможно, имеет смысл согласовать такико-техническое задание с Пользователем (если это МЧС) и прописать там основные мероприятия в части пожарной охраны.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 02:43
#9
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


спасибо за ответы. по крайней мере теперь понятно в каком направлении думать )))
Emma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Согласно какому НД подбирать площадь пожарного отсека подземной парковки? Maria_Landers Технология и организация строительства 9 09.03.2011 23:06