Непрочитано 24.11.2015, 16:15 #1
Где получать спецТУ на емкость для второго вида топлива котельной?
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Добрый день!

КТо-нибудь сталкивался? У нас второй вид топлива будет одним из: дизель, СПГ, СУГ. Нужны спецтехусловия на емкость?
Можно ли ее закапывать под котельной?
Где нужно получать спецТУ - в Ростехнадзоре или в МЧС?
Просмотров: 2757
 
Непрочитано 24.11.2015, 17:09
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


СТУ надо получать в том ведомстве, чьи нормы вы собрались "нарушать". Можно сделать проект по действующим нормам и не разрабатывать СТУ.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 17:10
#3
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


спасибо большое)
первый раз сталкиваемся с резервуарами такими
не подскажите какое нормы посмотреть?
duke вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 22:52
#4
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Для соляры, СУГ и СПГ разные нормы, разная конструкция резервуаров. Криогенные резервуары для СПГ не закапывают (хотя в ВНТП есть вариант заглубленного размещения).

Резервуары объёмом более 100 м3 в подземном исполнении я не встречал.

Для объектов СУГ раньше отдельные ПБ были, которые, наверное, сейчас чем-то заменены.

Укажите топливо и объём хранения.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 11:08
#5
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Укажите топливо и объём хранения.
Дизель 6 кубов.
СПГ 6 кубов.

----- добавлено через 54 сек. -----
я думаю, мы остановимся на дизеле, так как если СПГ нельзя закапывать, то это плохо.
duke вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 11:45
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Резервуар солярки без проблем можно закапывать, если нормативные расстояния соблюсти, почитай, СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов".
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 11:51
#7
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
почитай, СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов".
спасибо
duke вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 12:34
#8
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Не надо путать СПГ и СУГ.

СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы", глава 8.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 13:53
#9
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Не надо путать СПГ и СУГ.
Я не путаю. Сначала хотел СУГ, но похоже с ним будут проблемы.
Поэтому приходится остановиться на дизтопливе.