Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Ошибка в размерности.
Должно быть: 154000/250000=0,62 кг/см^2 Трещины не критичны, и это нормальное явление в ходе строительства! Я бы продолжил строительство...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Всем привет ) . Продолжу тему, может кому интересно. Домик пока стоит ) , что радует его владельца. Вообщем фундамент треснул в прошлом году в 4 х местах как раз по средней палки фундамента, т.е 2 трещины спереди и 2 сзади. Треснул в конце лета , при продолжительных дождях. Обнаружено было уже позднее где то в конце сентября. Что ввело меня в некоторый загадочный транс с немым вопросом что делать и кто виноват ).
Причина как я понимаю замачивание грунта вокруг дома. Вообщем кое -чего я не досказал по поводу ситуации вокруг дома. А ситуация была такова. Цоколь быль утеплен на полметра вниз по стенке фундамента экструд.пенополистиролом 5см толщиной + полметра в сторону от дома- типа отмостки пенополистрол 5 см +полметра профилированной мембраны . Подобие отмостки было заглубленно на 10 см в глубь земли. Отмостка засыпана крупным песком. Дренажа вокруг дома нет. И это корытце я так понимаю собирало воду вокруг дома, т.к особо некуда было отводится. Погоревав решил что поздновато в дожди заливать плиты под фундамент в том году. Что было сделано за октябрь -ноябрь для исправления ситуации. Нанял трактор который вырыл подобие огромной ямы в метрах 15 от дома глубиной 3 метра. На мое удивление воды не было. Зато теперь до меня дошло что дом стоит у меня на довольно жирной глине, а не суглинке. Хотя траншею под фундамент копал сам. Яму вырыл для сбора воды с участка в период дождей. Землю из ямы уложил вокруг дома под наклоном на 2 метра шириной. Весь пенопласт и с цоколя и из земли выкинул к едрене-фене. Наверх насыпного грунта уложил профилированную мембрану 2 метра шириной. Сверху насыпал тот же крупный песок который был вынут из корыта вокруг дома. Вокруг дома прорыл поверхностные траншеи с отводом воды в дренажный колодец. Поставил маяки на трещины. Подвижек за зиму-весну+ часть лета на этих маяках нету. Но нашел в доме еще перпендикулярные трещины в кладке и монолитных армопоясах - не знаю когда появились. На втором этаже в армопоясе старая трещина живет своей жизнью (параллельная трещинам в фундаменте), такое ощущение работает как термошов или следует движению деревянного мауэрлата. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Обновлю тему может кому интересно. Фундамент домика продолжает трескаться . В прошлом году в проливные дожди треснули все четыре маяка. В этом году аномальное жара . Дождей сильных почти не было , но все равно треснул один маяк . Плюс еще два новых соседа начали поднимать участки рядом . И вообщем я решился залить быки (площадки бетонные) под углы дома, как советовал уважаемый Экс. А вернее пока одну площадку там где маяк треснул. Выкопал сегодня вечером яму рядом с углом. Земля влажная хотя у меня мембрана профильная шириной 2 м уложена сверху вместо отмостки. Думаю что за лажа. Потом нашел дренаж немецкий или советский не знаю из гончарной трубы в 30 см от фундамента на уровне 70 см от поверхности и идет как раз параллельно моему фундаменту. Вообщем походу нашлась проблема периодического замачивания моего фундамента. А вода у нас в дренаже может стоять по неделями пока стечет так как они наполовину забиты глиной. Вообщем решил с быками пока повременить - убрать дренаж рядом с домом к е.фене. Потом может в следующем году его перенесу если окажется рабочим метров на пять от дома. Будут мнения -может дренаж(в 30-50 см от фундамента) в котором вода стоит постоянно быть причиной просадки фундамента? Почва глина. Дренаж на 70 см. Фундамент на 90 см. Расстояние до фундамента 30 см-50 см.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Мембрана профильная из толстого черного полиэтилена высокого давления с пупырками. Типа Planter. https://www.tn.ru/catalogue/profil_membrany/
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487
|
Невнимательно прочитал сообщение, вначале подумал, что мембрана сделана в земле для защиты от грунтовых вод.
Если есть дренаж, то значит, УГВ высокий? Или участок с уклоном - с какой целью дренаж был сделан и кем? Ну так влажность может быть не только от дренажа, но и капилярным поднятием от УГВ. Теперь совет. Закажите геологию, глубиной метров 5-6, хотя бы одну скважину возле дома, максимально близко. Судя по поведению, у вас просадочные суглинки, надо понять их толщу, точные характеристики и УГВ. По результатам геологии можно будет уже точно сказать, что делать. А то и быки по углам могут не помочь, если проваливается сам грунт. Песочная траншея возле дома может усугублять ситуацию, если она собирает воду и обеспечивает дальнейшее замачивание суглинка, если нет высоких УГВ, напрашивается "стена в грунте" на расстоянии метра два от периметра дома и поверх хорошая отмостка. (прорыть траншеекопателем штробу глубиной метра полтора-два и шириной саниметров 15-20 вокруг дома, поставить пару сеток 5Вр1 или композитных, залить бетоном с водосопротивлением W6-W8, сверху закрыть либо той же мембраной с уклоном существенно подальше, на метра три-пять от дома, либо вообще бетон/асфальт. "Стена в грунте" только если есть вероятность просачивания воды в гидроизолируемый объем, например, при участке на склоне или разнородном грунте, в т.ч. плодородном слое поверх глины) Последний раз редактировалось Komplanar, 17.08.2018 в 08:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Komplanar спасибо за совет. Вы смотрю толковые вещи говорите ). Геологию могу рассказать так как копал колодец приемный для воды в конце участка. и дренажное поле для септика да и фундамент . Дом на небольшом склоне. Сначала идет чернозем см 35 потом суглинок см 35 потом плотная жирная глина см 25 -1м (везде по разному) потом идут водонасыщенные пески из пылеватого мелкого песка по см 20-50 см потом зеленые глины с крупным песком потом пласты снова водонасыщеного песка. Как то так. Еще по геологии по середке дома шла дорога грунтовка , а по бокам траншеи которые потом были засыпаны череноземом(это я узнал уже намного позднее от соседей). Поэтому по середке был очень плотный грунт с самого начала. Докопал вроде как до однородной глины см на 90 вглубь. УГВ низкий из за водоупора из 50 см плотной глины. Вода обычно скатывается по водоупору к более низко расположенным участкам. Разную плотность по неопытности пытался решить подбетонкой см 20 неармированной залили прямо в глину. Хотя возможно помогла бы вытрамбованная щебеночная подушка.
Думаю фундамент треснул из за разной плотности грунта + дренаж близко расположенный к фундаменту. Фундамент не дает подвижки по маякам зимой - только летом в период сильных дождей( Зимой я так понимаю влажный мерзлый грунт сам является водоупором). Т.е подвижок может не быть месяцами по полгода и так далее. Дренаж этот немецкий или советский в полусгнившем текстиле гончарная трубка см 30 длиной для дренажа полей были сделаны елочкой через 12-13 метров в поле . Потом маленькие трубы входят в основную трубу. Вообщем дренаж елочкой. От замачивания грунта тоже думал отделиться стеной в грунте см 10 толщиной бетона с пенетроном чуть ниже водоупора см на 10 по периметру на два метра шириной . Единственное подумал как бы не получился бассейн - если вода как то зайдет то быстро не выйдет разве что через водоупор со временем. Сверху мембрану - если пару лет будет без подвижек то сверху мембраны бетонная отмостка. Думаю пока посмотрю как себя поведет фундамент без дренажа, потом если чо стена в грунте , потом если чо то быки ) или сначала быки а потом стена в грунте - )) Последний раз редактировалось vitaliykot, 17.08.2018 в 23:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487
|
Если на уклоне, попробуйте сначала стену в грунте по склону выше, сделать перевернутой буквой V, чтобы вода выше как бы огибала дом (не прорезая жирный пласт глины). Судя по картине "плодородный слой - суглинок - глина", вода может просто просачиваться по плодородному слою поверх суглинков и более медленно - в суглинках поверх водоупорной глины.
Единственное, чего не могу понять - почему играет фундамент именно после дождей при такой геологии... ОППА... А что если вода ПОДПИРАЕТ глину снизу, накачивая давление в пески? Или, что вероятнее всё-таки, глины могут "набухать". Не можете ещё раз описать характер подъема фундамента, он в центре приподнимается/опускается, или же по краям? И как именно, вверх или вниз? (По трещинам в стенах, стены расширяются к верху в левой и правой трети дома, или же наоборот, трещины широкие по низу, и сужаются к верху?) Я к тому, что может и не боковушки просаживаются... Может, и центр выпирает. И ещё раз, я толком не понял из описания, какой УГВ? Вода начинается в водонасыщенных песках на глубине метр, или же существенно поглубже, на какой именно отметке? В течение года и после дождей УГВ не меняется сильно? Я к тому, что если у вас УГВ ниже метров трех, и на глубине метр есть пески (хоть и водонасыщенные), то можно попытаться опереться на них. Если же вода уже на метре, то вскрывать глину чревато, вода может попереть вверх. Последний раз редактировалось Komplanar, 18.08.2018 в 05:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
УГВ не сильно меняется в течении года. Честно говоря я даже не знаю сколько он ,т.к дом на склоне не большом и вода походу скатывается ниже и я ни разу не видел чтобы какая-нибудь яма сама наполнялась водой . Когда копал колодец то вода появилась в водонасыщенных песках на метрах 2.5-3 . Т.е УГВ получается с метра 2.5 начинается. Колодец наполняется сам в том числе и за счет давления воды снизу когда идут дожди ,вывел его в соседний дренаж такая же труба как рядом с домом(т.к вместо отвода воды он сам наполняется водой). Колодец стоит почти пустой при засухе как в этом году. Опереться на водонасыщенный песок даже не знаю бетонные кольца вроде как не тонут, но сапоги мне засосало в этих песках хорошо (пока монтировали кольца). Да и вода будет возможно подыматься при вскрытой глине хотя может это и не важно если фундамент будет стоять на песке. Песок плохой пылеватый -хотел его пустить на что то при строительстве и не нашел применения больно мелкий. Т.е я так понимаю песок просадочный тоже. Вода в дренаже и колодце могут стоять неделями и даже месяцами если затяжные дожди как в прошлом году.
Трещины раскрываются к верху . Фундамент в виде 8-ки и трещины их 4 как раз по средней линии по середине дома .Т.е либо середину выпирает либо углы садятся. Т.к середка более плотная за счет бывшей дороги грунтовой то думаю что все таки углы. Насчет стены в грунте думал что можно по периметру участка сделать буквой П -но вокруг дома вроде как дешевле получается ). |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Да еще разбирая дренаж наткнулся на очень мокрую глину в самом проблемной угле дома ( в метре от дома) который изогнуло в первый же год постройки. Дренажная трубка в этом месте была придавлена хорошим таким камешком кг на 40 . Я так понимаю при засыпке дренажа камень упал на трубку и немного ее сместил по отношению к другим трубкам . Почему этот угол и стал проблемным . Хотя там и так сырее так как ниже по склону.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опасны ли такие трещины в ростверке | Andrey555 | Железобетонные конструкции | 56 | 26.03.2021 13:18 |
Опасны ли такие трещины на потолке? | pa990 | Железобетонные конструкции | 9 | 15.04.2013 19:56 |
насколько опасны усадочные трещины от переизбытка воды | Arkadius | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.08.2012 09:45 |
Подскажите такие трещины критичны для ростверка или нет? | kpavelu | Обследование зданий и сооружений | 25 | 09.07.2011 06:19 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |