возможны ли отклонения при прокладке тепловых сетей по горизонту от проектных
Владимир "СПА"
 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 1

Прокладываю теплотрассу,геодез дал разбивку по колам через 50 метров.Выкопали,сделали основание,утрамбовали,начали укладывать трубу.После проверки тем же геодезистом оказалось,что сместились при отрывке на 1 метр от оси проектной отметки по горизонту .Руководитель проекта поднял бучу.Подскажите, где можно посмотреть допустимые отклонения и есть ли таковые.
Просмотров: 6212
 
Непрочитано 07.03.2011, 09:33
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783


Есть, конечно. Где, не подскажу. Начните со снипа на стройку теплосетей. Но на метр по профилю - это надо умудриться, и сие есть ооочень плохо, если спускники-воздушники не подогнали под косяк.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 11:43
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Если про отклонения уклона, то
Цитата:
3.6. Отклонение уклонов дна канала тепловой сети и дренажных трубопроводов от проектного допускается на величину ± 0,0005, при этом фактический уклон должен быть не менее минимально допустимого по СНиП II-Г. 10-73* (II-36-73*).

Отклонение параметров установки других строительных конструкций
от проектных должно соответствовать требованиям СНиП III-15-76. СНиП
III-16-80 и СНиП III-18-75.
Здесь СНиП II-Г. 10-73* (II-36-73*) - это стары нормы проектирования ТС, но смысл не меняется.

Допустимые отклонения оси трассы в плане - по СНиП 3.01.03-84 по производству геодезических работ в строительстве.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2011, 11:48
#4
olyan


 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 6
<phrase 1=


Ни где не могу найти этот старый снип СНиП II-Г. 10-73* (II-36-73*, мне в общем нужно расстояния между опорами на которые устанавливают скользящую опору
olyan вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2011, 12:17
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


olyan, а КАК шаг опор связан с темой об уклоне теплотрассы? Тему новую создай. И речь об опорах на форуме уже была.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > возможны ли отклонения при прокладке тепловых сетей по горизонту от проектных

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей Олег Анатольевич Отопление 6 23.10.2010 14:30
Ищу мероприятия пожарной безопаности для тепловых сетей dmitry198 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2010 17:41
Технологические карты по прокладке тепловых сетей Константин 81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.11.2009 14:45
Промывка тепловых сетей Karandashka Отопление 1 18.03.2009 05:59