| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.04.2013, 07:57 | #1 | |
Помогите с тех.заключением. Навесной балкон на самонесущей стене
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 8974
|
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
сотрите способ крепления сией "рамы" к панели - вполне вероятно что крепление на срез не пройдет
потом для начала ищите серию смотрите как крепятся панели к каркасу смотрите длину сварных швов делайте расчетную схему... делайте выводы Последний раз редактировалось human, 23.04.2013 в 10:54. Причина: дополнение |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Для начала взгляните на этаж выше, там стоят балконы, соответственно на восприятие какой то доли момента от балконов стена все таки рассчитана. То крепление которое выполнено по факту передает больше поперечную силу чем момент. Учитывая то, что балкон находится на первом этаже думаю что дополнительные нагрузки не так критичны, панель изначально рассчитывалась на нагрузки значительно превосходящие фактические нагрузки.
Чего? Зачем? И на каких основаниях? Если нет силовых трещин, смещений превышающих нормативные пределы какой смысл выполнять усиление? Просчитать такую конструкцию по нормативам дело одного вечера, тем более это Ваша работа и обязанность. Смущает - проверь. Цитата:
Так что если нет явных проблем может и не стоит их искать. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
По моему тут проблема не в конструктиве! Тут с архитектурным обликом дома что то не так! По моему во многих городах есть нормы что не разрешается вешать на фасады домов всякую хрень, типа: кондиционеры, антены, балконы и т.д.! Ну напишите вы положительное заключение, а главный архитектор города скажет - Снести все к ЁМ! Как вы будете выглядеть? Исходите с архитектурной точки зрения - это же позор какой-то! А вы еще узаконить это беретесь!
Один мужик вон 13-ти этажный деревянный дом построил, ага молодец! Но я тоже бы снес! |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Надо считать балконную плиту, я так понимаю там монолит по профнастилу. Замеряйте его толщину, прочностные характеристики, арматуру и считайте и узел опирания аналогично, а эти консоли из 30 уголков пристреленные монтажным пистолетом к стене по расчету не пройдут.
У меня в соседнем дворе есть нечто подобное, но оно из легких металлоконструкций сделано и стоит стойками на отмостке через пластины. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2013
Сообщений: 10
|
Цитата:
Да и вопрос, вы в каких программах считаете, я считаю в лире. Есть еще какие-нибудь программы, я кроме лиры ничего не знаю, что посоветуете? Последний раз редактировалось Tomwarr, 23.04.2013 в 11:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ага "воронок" приедет и по 58-ой на четвертак закатают! А то и вышак карячится! Что зря пугать то человека? Это фигня уже стоит какое то время и пока не подгниет еще простоит какое то время. Я думаю что стоит начать с определения расчетной схемы - заведите в какую либо прогу условную колонну а к ней прикрепите консоль с подпоркой - соберите нагрузки - добавьте процентов 20% на то что не знаете чем он забъет свою фигню - посмотрите полученные сечения элементов. Потом посмотрите реакции в опорах колонны - переведите это все на усилия в закладных панели. Посмотрите как закреплена эта вся фигня на какие анкера - посчитайте их на самый худший вариант материала панели - какой нибудь шлако/говно/блок. Потом прикиньте коррозию элементов (особо смущают подпорные уголки - загнуться они!). Потом учтите в расчете аварийные факторы - пожар под балконом (в подвале) с вырывающимися сквозь окна подвала языками пламени; удар (таран) пожарным автомобилем; удар пьяным автолюбителем http://www.rg.ru/2013/03/31/reg-sibfo/dtp-anons.html (на самолет считать не предлагаю - низковато для самолета). Вот если все эти проверки пройдут - то можете выдавать положительное.
P.s. я думаю товарищи металлисты меня дополнят и подскажут еще пару проверок, про которые я забыл! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
навесной балкон на не полнотелой каменной стене. можно ли? | ecselenz | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 19.08.2011 09:24 |
Примыкание перекрытия в каркасном здании к самонесущей кирпичной стене в сейсмичном районе | nas3kat | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 25.03.2011 12:04 |
Два решения по наружной стене. Помогите выбрать верное. | Botanik | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.12.2009 21:19 |