Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной
Bad_Wolf
 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 41

Здравствуйте.
Мне необходимо произвести расчет сечения 1-1, показанного на рисунке.
Задача такова: имеется абсолютно прочная колонна. К ней стыкуется двутавровая стальная балка с ЖБ плитой. Для того чтобы ЖБ плита включилась в работу, из нее выводится арматура и тоже крепется к колонне. Нужно произвести расчет сечения и выяснить анкеровку арматуры в зависимости от действующих моментов и класса бетона. Армирование самой плиты значения не имеет. Диапозон классов бетона В20-В30. Болты М20. Диаметр выводимой арматуры 40. А вот диапазон действующих моментов я не знаю, значит можно придумать.
Вот собственно прошу помочь произвести расчет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема-Model.jpg
Просмотров: 336
Размер:	103.3 Кб
ID:	75278  

Просмотров: 3185
 
Непрочитано 22.02.2012, 13:10
1 | #2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Включать бетон в работу смысла не вижу-он в растянутой зоне. Для определения длины анкеровки надо знать усилия в элементах, а для этого надо знать нагрузку.
Я бы подобрал сначала сечение балки на момент, поределился с высотой сечения и отсюда разложив момент на пару сил определил усилия в арматуре. По этим усилиям находим требуемый диаметр арматуры и уже тогда определяем требуемую длину анкеровки.
Но все это бессмысленно, если плита не сцеплена с балкой.
ПыСы для арматуры а400 диаметром 40 при бетоне в20 длина анкеровки составляет 2060мм
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 13:31
#3
Bad_Wolf


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 41


Я тоже смысла не вижу, но мой препод по УИРС наверное видит)
За порядок действий благодарю)
Bad_Wolf вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 13:46
1 | #4
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Если арматура для анкеровки задана именно 40 без вариантов, то для определения длины анкеровки достаточно знать класс арматуры и бетона. Усилия на балку не суть важно...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 13:48
1 | #5
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Всё же нельзя включить Ж/Б плиту анкеря её в колону сеч. Мах 500х500мм. ведь такие ж/б перекрытия работают совместно с профнастилом одновремено лучше
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Расчет ЖБ плиты по профлисту dextron3 Железобетонные конструкции 8 12.11.2009 18:29
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31