Непрочитано 10.10.2018, 19:58 #1
Нужно ли устанавливать противопожарную дверь на выходе из отдельностоящей ТП
Pol8138
 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185

Коллеги, всем добрый день, подскажите кто сталкивался: есть ли требования по установки ворот для помещений трансформаторных камер (с маслеными трансформаторами) для отдельно стоящих ТП и если есть, то в каком нормативном документе об этом говориться? Ни в ПУЭ, ни в каком либо другом документе этого нет
Просмотров: 4005
 
Непрочитано 11.10.2018, 07:25
| 1 #2
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Начнем с того, что , как правило, в наружных ограждающих конструкциях противопожарные двери не ставятся. Послушаем другие мнения...
Sopki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 09:19
#3
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™



Согласен, по причине того, что это не противопожарная преграда, а соответственно и не должно быть заполнение с нормируемым пределом огнестойкости. Но дело в том, что при закупке данных дверей столкнулся с тем что производители их поставляют с конкретным пределом огнестойкости
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 09:23
#4
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Даже при выделении помещения противопожарными стенами, в наружной стене ПП дверь не ставится. Значит, я думаю, производители завышают цену дополняя двери ненужными свойствами.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 10:37
| 1 #5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
есть ли требования по установки ворот для помещений трансформаторных камер (с маслеными трансформаторами) для отдельно стоящих ТП
там как правило дверь фактически состоящая из вентрешеток, какая тут огнестойкость то....
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 11:29
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Сейчас полазил по яндексу. У продавцов дверей (почти у всех) часто встречаются такие требования к воротам ТП:
Цитата:
Минимальная огнестойкость для различных помещений может существенно отличаться. В различных нормативных документах присутствует цифра и 36 и 45 минут. Поэтому предпочтение стоит отдавать дверям класса EI60 (выдерживают воздействие огня в течение 1 часа).
Наиболее часто применяется рамная конструкция ворот, обшитая стальными листами толщиной не менее 1,8 мм.
Но нигде в НТД не нашел указаний про огнестойкость и толщину листа металла. Видимо есть какие-то старые ВСН или еще что-то малоизвестное.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 15:12
#7
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Есть инструкция от МОЭСК I-Б-3 о приёмке новых РП,ТП в которой то же ни слово не говориться о том, что двери должны быть противопожарными. Цитата «Металлические двери и жалюзи должны быть окрашены масляной краской серого цвета, причём двери навешиваются на накладные петли, металл конструкции загрунтованны и окрашены за 2 раза (сетка должна иметь ячейки 10х10).
Хотя с другой стороны если поставщик декларирует огнестойкость своих дверей он должен приложить протокол огневых испытаний, зачем ему тратиться на лабораторию если действительно к дверям не предъявляются требования по огнестойкости. Вообщем как то не логично и счетаю, что нет дыма без огня. По этому вот и пытаюсь разобраться ....
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 15:33
#8
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Это выгодно продавцу.

----- добавлено через 25 сек. -----
В сфере пожарной безопасности много продиктовано выгодой продавца.
Sopki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 20:03
#9
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Это выгодно продавцу
В том и парадокс, что нормами ПБ это не регламентировано, но поставщики ворот (дверей) продолжают платить за сертификаты огневых испытаний, которые впиргцепе наыик не требуются и переплачивать за них нет смысла. Но они же чем то должны руководствоваться, об этом и речь...
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 06:06
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Если найдешь требования, выложи здесь, пожалуйста.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 08:15
#11
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Они руководствуются тем, что затраты перекладывают на потребителя.
Sopki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2018, 13:07
#12
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Они руководствуются тем, что затраты перекладывают на потребителя.
Так потребитель рано или поздно может заказать не противопожарные. Хотя какие они противопожарные, если имеют воздухозаборные решётки. Скорее имеют определённый предел огнестойкости, но к противопожарным они точно не относятся. Скорее это маркетинговый шаг, один раз испытали и суют всем сертификат....Но никто никогда, что ли не задумывался о том, что не требуется нормируемый предел огнестойкости для данной продукции.
Pol8138 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужно ли устанавливать противопожарную дверь на выходе из отдельностоящей ТП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать дверь или окно затрагивающую два уровня в Revit 2017 alexNAP Revit 12 17.02.2018 08:38
Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия diek Железобетонные конструкции 49 21.12.2017 08:15
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Как заказать расшифровать и какую купить дверь? mrsmith1989 Архитектура 5 15.04.2014 11:28
Нужно ли устанавливать площадки отдыха в вертикальной лестнице? Ильхамка Металлические конструкции 1 03.12.2013 17:43