Непрочитано 17.04.2014, 15:41
Нагрузка на перемычку. Правильно ли?
Помидор
 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 21

Помидор вне форума Вставить имя

Здравствуйте. Подскажите правильно ли так(как в прилагаемом чертеже) учитывать нагрузку на перемычки? Т.е. квадрат со стороной, равной пролету + нагрузка от перекрытия.
Стена центральная несущая 380мм. На нее опираются плиты перекрытия. Смущает то, что стена сверху перемычки "разрезается" проемом(ми).

Вложения
Тип файла: pdf 11.pdf (15.2 Кб, 1088 просмотров)

Просмотров: 10884
 
Непрочитано 22.04.2014, 12:11
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 7,372


Правда?!
Никогда бы не подумал.

И никогда бы не сообразил, что есть разница между работой элемента на изгиб и на прочность при сжатии. С учетом ползучести и прочих прелестей. Правда, об армировании кладки для увеличения ее несущей способности я тоже никогда не слышал....
Про то, что зависимость реакции опоры от пролета - линейная, а момента в пролете - квадратичная, я тоже ни сном ни духом. А еще ведь можно перемычку завести на 100 мм - а можно на 250. Но это тоже "большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании", не подозреваю даже об этом.
Или это не про меня все? = ))

И да, не посылайте - и сами посланы не будете

а вообще, изначально вопрос ставился "сколько килограммов давит с перемычки на простенок и с простенка на перемычку"

Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
А высыпание не могло происходить из-за того что раствор пришел в полную негодность в силу времени, а вовсе не от нагрузки? Тогда то понятно, отчего кирпичи под собственным весом в виде "арки" высыпаются.
Ведь если "по треугольнику", как описано выше, то порядочный цемент удержит более ли менее вменяемые пролеты и сам по себе.
смысл в том, что даже при непорядочном цементе вываливается только "треугольник", в все, что выше - даже при рассыпающемся растворе совершенно не пытается вывалиться. Т.е., нагрузка распределяется на простенки непосредственно по кладке. Поэтому и перемычку не нужно считать на эту "распределившуюся" нагрузку

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.04.2014 в 12:22.
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.04.2014, 20:11
#22
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 555


Почему то при сборе нагрузок на простенки и перемычки многие забывают про вот этот пункт Пособия к СНиПу.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-22_23-03-13.jpg (97.1 Кб, 398 просмотров)
and.rey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.08.2018, 17:55
#23
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 18


Подниму тему. Схема проемов в приложенном файле. Имеем четырехэтажное кирпичное здание в котором из за неравномерных осадок фундамента в некоторых проемах образовались трещины под перемычками на срез, причем на разных этажах. Сейчас осадки стабилизировались и заказчик хочет переложить проемы в которых трещины. Задача вроде бы проста, установить разгрузочную балку под перекрытия, вывесив перекрытия, разобрать кладку и восстановить ее. Но как всегда проблемы в деталях... Начнем с расчета усилий в стойках под перекрытиями - с какого количества этажей на нее собирать нагрузку, только с одного, под которым они ставятся или со всех над ними. Как собрать нагрузку на разгрузочную балку, если проем был 910, а под балкой должен получиться временный проем в 2м, зависшие над балкой простенки кирпича считать на всю высоту здания или на высоту равную 1/3 ширене проема? Так же необходимо было посчитать такой вариант, если разгрузочную балку под перекрытием оставить работать как перемычку, то при сборе нагрузок например на перемычку 1 этажа необходимо учитывать нагрузку в нависших простенках со всех этажей, плюс нагрузка с перемычек на каждом этаже, которая распределится в кладке простенков... Ну или может кто предложит свой вариант методики расчета или какую нибудь литературу. Есть еще вариант как в альбоме по усилению и восстановлению конструкций: подпереть стойками перемычку и переложить под ней кладку, но мне не понятно, насколько в сторону от перемычки можно разбирать стену?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q9ERtS565gs.jpg
Просмотров: 38
Размер:	198.9 Кб
ID:	205730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 28
Размер:	53.0 Кб
ID:	205740  

Последний раз редактировалось Shant54rus, 29.08.2018 в 05:47.
Shant54rus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.09.2018, 07:04
#24
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 80


Делать как в альбоме. Выяснить несущую способность перемычек, подобрать сечение подпорки, сбоку от перемычки кирпичи целые, вбок кладка будет разбираться не особенно далеко. Примерно, ширина опирания перемычки+кирпич. Трещины же от опорной зоны перемычки в сторону проема. В общем, перемычку разгрузить логичнее, чем разгружать перекрытие.
Обормотя вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на перемычку. Правильно ли?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Нагрузка на перемычку, как правильно учесть? agafosha Конструкции зданий и сооружений 10 21.08.2012 11:18
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок hprx Конструкции зданий и сооружений 4 26.02.2012 18:44

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||