Как разработать узел усиления угловой колонны стальной обоймой
hang_7
 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 150

hang_7 вне форума Вставить имя

Добрый день, существует каркас серии ИИС04, усиление центральных колон выполнено стальной обоймой из 4ех уголков (см. вложение). Каким образом выполнить по такой же схем усиление угловых колон

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 76
Размер:	95.1 Кб
ID:	203994  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна.jpg
Просмотров: 72
Размер:	72.4 Кб
ID:	203995  

Просмотров: 1153
 
Непрочитано 29.06.2018, 05:40
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 911


Из чего сделана стена и какой фактический зазор между колонной и стеной?
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 05:46
#3
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Из чего сделана стена и какой фактический зазор между колонной и стеной?
стена - керамзитобетонная фасадная навесная панель, расстояние между колонной и стеной с двух сторон примерно 60 мм.
есть участки где стена из кирпича выполнена в этом месте
hang_7 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.06.2018, 06:01
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 911


1) Демонтировать панели и делать стандартно.
2) Используя зазор в 60мм, исхищряться с натяжным усилением при помощи либо Г-хомутов арматуры, либо при помощи полос с наваренными гайками с местным усилением, которые притягивать шпильками.
3) Усиливать не металлической обоймой, а одно/двухсторонним усилением железобетонной колонны железобетонной же вставкой.
4) Изобретать механический стык, который будет состоять из двух пластин и зацепляться друг за друга за углом. Что-то вроде пластины с проушиной с одной стороны и толстой узкой пластины с пазом-зацепом под эту проушину - на другой стороне.

Самое сложное в разработке подобного узла - как создать в углу металлический уголок, а уж как притянуть этот уголок к углу колонны - вопрос более простой...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 06:17
#5
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
1) Демонтировать панели и делать стандартно.
2) Используя зазор в 60мм, исхищряться с натяжным усилением при помощи либо Г-хомутов арматуры, либо при помощи полос с наваренными гайками с местным усилением, которые притягивать шпильками.
3) Усиливать не металлической обоймой, а одно/двухсторонним усилением железобетонной колонны железобетонной же вставкой.
4) Изобретать механический стык, который будет состоять из двух пластин и зацепляться друг за друга за углом. Что-то вроде пластины с проушиной с одной стороны и толстой узкой пластины с пазом-зацепом под эту проушину - на другой стороне.

Самое сложное в разработке подобного узла - как создать в углу металлический уголок, а уж как притянуть этот уголок к углу колонны - вопрос более простой...
Пока самый реальный вариант по мне это растворная рубашка по сетке вокруг колонны, а там где не подлезть с двух свободных углов с креплением к рабочей арматуре колон
hang_7 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.06.2018, 10:57
#6
Dalmex


 
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Пока самый реальный вариант по мне это растворная рубашка по сетке вокруг колонны, а там где не подлезть с двух свободных углов с креплением к рабочей арматуре колон
Вполне возможный вариант
Dalmex вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как разработать узел усиления угловой колонны стальной обоймой

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой Alex_xel Железобетонные конструкции 26 26.02.2013 16:35