Непрочитано 09.09.2018, 15:14 #1
Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия
Rustam32
 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 118

Rustam32 вне форума Вставить имя

Коллеги, помогите решить проблему.
В ходе обследования помещения обнаружил отсутствие защитного слоя арматуры полки ребристой плиты перекрытия. Полы к моменту обследования были вскрыты. Каких-либо еще дефектов на плите нет, следов коррозии нет, сечение арматуры не уменьшено. Здание эксплуатируется с конца 1970-х гг. Определить по какой причине разрушен слой бетона (выпучивание и шелушение бетона, вследствие перегруза плиты либо механическое воздействие при демонтаже пола) я затрудняюсь. Какие еще могут быть признаки перегруза плиты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1190449.jpg
Просмотров: 224
Размер:	287.3 Кб
ID:	206023  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1190447.jpg
Просмотров: 215
Размер:	265.8 Кб
ID:	206024  

Просмотров: 1708
 
Непрочитано 09.09.2018, 15:36
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,471


Быть может, сразу с таким защитным слоем и залили (без слоя), а сверху закрыли цементным полом, который и стал защитным слоем, арматура оголилась при процедуре разборки пола.
SetQ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2018, 15:46
1 | 1 #3
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Быть может, сразу с таким защитным слоем и залили (без слоя), а сверху закрыли цементным полом, который и стал защитным слоем, арматура оголилась при процедуре разборки пола.
Плита сборная. Изготавливалась не на месте
Rustam32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.09.2018, 16:24
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,727


Цитата:
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
отсутствие защитного слоя
- брак завода (сетка не утоплена только местами) и/или (био)химическое воздействие (либо изначально бетон низкого качества).
Цитата:
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
Какие еще могут быть признаки перегруза плиты?
- большие прогибы и трещины.
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.09.2018, 16:28
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 911


Чисто на уровне ИМХО - это не арматура плиты, это сетка стяжки. Положили сетку 5ВрI 150/150 прямо на пол и залили сверху стяжку. Правда это только для второй фотографии, для первой всё же похоже на арматуру плиты.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.09.2018, 16:30
| 1 #6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 2,661


А может это стяжка бетонная с сеткой поверх плиты? А то как-то подозрительно - плита и сразу плитка...
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.09.2018, 18:51
#7
CalcProg


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 47


а найти серию на пг трудно?
трещины нужно смотреть на потолочной поверхноти ребристой плиты.
да бывает при вибро уплотнении смеси сеточку выдавливает.
CalcProg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.09.2018, 21:04
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,916


Вопрос то не совсем корректный.
Вы описываете дефект, логично было бы оценить нс плиты с учётом дефекта.
Ну и первоначально удостовериться что это армирование полки, как писали выше. Можно определить и по толщине, пройти насквозь пером (с перфоратором).
Признаком перегруза коррозия бетона не является, об этом опять же написали уже. Надо смотреть снизу.
Да и сжатого бетона в сечении ребристой плиты довольно много.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 00:08
#9
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вопрос то не совсем корректный.
Вы описываете дефект, логично было бы оценить нс плиты с учётом дефекта.
Ну и первоначально удостовериться что это армирование полки, как писали выше. Можно определить и по толщине, пройти насквозь пером (с перфоратором).
Признаком перегруза коррозия бетона не является, об этом опять же написали уже. Надо смотреть снизу.
Да и сжатого бетона в сечении ребристой плиты довольно много.
Как я и написал трещин в нижней части плиты нет. Если верить серии по которой изготовлена плита перекрытия, то защитный слой сетки 15 мм.
Rustam32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.09.2018, 07:10
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,916


Тогда на мой взгляд следует оценить нс плиты с учётом снижения физ-мех свойств бетона, обосновать и выполнить усиление.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.09.2018, 09:05
#11
Vladislav_garant

строительная экспертиза
 
Регистрация: 04.10.2016
Калуга, Калужская обл.
Сообщений: 6


Взять магнитно-резонансный сканер или томограф какой нибудь и отсканировать плиту насквозь
Vladislav_garant вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 16:36
#12
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Тогда на мой взгляд следует оценить нс плиты с учётом снижения физ-мех свойств бетона, обосновать и выполнить усиление.
Спасибо. Нагрузка на плиты изменится с этой целью и делалось обследование. Поэтому усиление будет однозначно. Я сомневался какую категорию писать в заключение для плит. Если плиты перегружены значит по прил Е ГОСТ 31937 они в аварийном состоянии.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Vladislav_garant Посмотреть сообщение
Взять магнитно-резонансный сканер или томограф какой нибудь и отсканировать плиту насквозь
К сожалению такой техники у меня нет
Rustam32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление опирания плиты перекрытия Vlast95 Железобетонные конструкции 6 03.05.2016 07:42
Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража MaximKammerer Железобетонные конструкции 28 16.03.2016 17:57
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||