dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте"

Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте"

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2018, 14:45 #1
Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте"
Андрей16
 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 2

Андрей16 вне форума Вставить имя

Добрый день всем. подземное сооружение монолитное глубиной 13м, грунты водонасыщенные, принято решение выполнить путем устройства стены в грунте, т.е данная стена будет являться стеной самого сооружения с внутренними распорками в 3 яруса. Вопрос в следующем как посчитать давление грунта на данную стенку, в напластавании грунтов принимают участие 3 вида ИГЭ. В литературе нашел только формулы где применяется грунт обратной засыпки, берутся его характеристики и считается давление. Как быть в данном случае, ведь обратной засыпки нет, стена бетонируется в вертикальной траншеи. Пробовал использовать формулу 9,5 СП 20.1330.2016, не понятно какие характеристики грунтов принимать для каждого слоя свои? и определять давление на границе ИГЭ?. Спасибо.
Просмотров: 1514
 
Непрочитано 16.09.2018, 09:42
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,479
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Андрей16 Посмотреть сообщение
В литературе нашел только формулы где применяется грунт обратной засыпки, берутся его характеристики и считается давление.
а что мешает взять характеристики грунта природного сложения?
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.09.2018, 10:20
2 | 2 #3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,524


Цитата:
Сообщение от Андрей16 Посмотреть сообщение
подземное сооружение монолитное глубиной 13м, грунты водонасыщенные, принято решение выполнить путем устройства стены в грунте, т.е данная стена будет являться стеной самого сооружения с внутренними распорками в 3 яруса
Цитата:
Сообщение от Андрей16 Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем как посчитать давление грунта на данную стенку, в напластавании грунтов принимают участие 3 вида ИГЭ
Встречный вопрос, это реальная работа или учебная?
Если реальная, то как соотносятся ваши знаниями и 1 класс отвественности
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.09.2018, 11:20
2 | 1 #4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,224


Лучше отдать эту работу тому, кто не задает таких вопросов
igr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 20:54
#5
Андрей16


 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Лучше отдать эту работу тому, кто не задает таких вопросов
Можно всю жизнь сидеть и считать металлические балки и считать себя проектировщиком, а все то что приходиться делать в первые отдавать другим не замарачиваясь. Я так понимаю у вас такой расклад, я же придерживаюсь другого мнения.
Андрей16 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 10:16
#6
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 88


Это же подпорная стенка и давление грунта от собственного веса и всяких дополнительных нагрузок определяется так же. Есть такая книга "Основания, фундаменты и подземные сооружения" автор Сорочан, так там вроде был расчет.
Обормотя вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 10:35
| 1 #7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Ижкар
Сообщений: 1,402


Само наличие темы указывает на неспособность к самостоятельному поиску и далее к принятию решения.. Так что претензии к квалификации обоснованы.
__________________
ПДД РФ
17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 10:39
#8
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 706


Андрей16
В вашем случае необходимо учитывать этапность возведения и нелинейные свойства грунта. Усилия и места их максимальных локализаций в стене будут меняться в зависимости от стадии. Это можно сделать используя специализированные расчётные программы (Plaxis, Midas) или хотя бы ЛИРУ. Может "стена" есть в Wall3 или GeoWall, не помню.
Задачу зачастую решают в плоской постановке, но я бы рекомендовал задавать в пространственной, особенно если здание сложное в плане или "гнусная" система распорок.
Если вам нужно просто прикинуть толщину в первом приближении, то можете взять показатели (с, фи) по худшему варианту из грунтов при работе стены на момент возведения.
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 10:41
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Ижкар
Сообщений: 1,402


Раздел 9 СП 22.13330.2011, приложение В СП 43.13330.2012. Грунты ненарушенной структуры, хотя стоит проверить и с нарушенной и принять большее.
__________________
ПДД РФ
17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 11:52
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Андрей16 Посмотреть сообщение
Можно всю жизнь сидеть и считать металлические балки и считать себя проектировщиком, а все то что приходиться делать в первые отдавать другим не замарачиваясь. Я так понимаю у вас такой расклад, я же придерживаюсь другого мнения.
Ну тогда дерзайте
https://dwg.ru/dnl/10941
RomanM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 14:00
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,224


У меня не такой расклад и этих стен в грунте и подпорных стен насчитал достаточно много. На бумажке по формулам уже мало кто считает. Существует много программ для таких расчетов. Я пользуюсь пакетом Статика из ING+. Впервые пишется слитно.
igr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.09.2018, 15:26
#12
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 239


https://dwg.ru/dnl/14610

числа на картинке
первая: интенсивность давления
вторая: глубина
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 34
Размер:	38.4 Кб
ID:	206259  
Курмышанец вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Определение бокового давления грунта на подпорную стену в сложных ИГЭ ДИМАсфен Основания и фундаменты 9 20.07.2015 12:45
Помогите пожалуйста определить нагрузки на стену подвала от давления грунта. Дзяниска Основания и фундаменты 1 24.04.2014 20:46
Давление грунта между двумя стенками Gustaf Основания и фундаменты 2 29.09.2013 21:51
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? beak Основания и фундаменты 40 03.03.2013 10:32

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||