Непрочитано 27.09.2018, 10:57 #1
Опора ВЛ, какое количество подкладок допустимо для выравнивания свай под ростверком?
мозголом из Самары
 
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,615

мозголом из Самары на форуме Вставить имя

Суть вопроса в том, что строители забили сваи с отклонением -160 +60 по вертикали от проекта и предлагают добрать все пакетом прокладок, у меня вызывает это сомнение. Где написано какую величину можно выбрать подкладками и есть ли ограничение по их числу

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опора.jpg
Просмотров: 34
Размер:	525.7 Кб
ID:	206531  

Просмотров: 429
 
Непрочитано 27.09.2018, 11:39
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Ижкар
Сообщений: 1,385


То что вас интересует или есть или нет здесь СП 45.13330, СП 70.13330.
Уточните отклонения по/от вертикали или по высоте?!
__________________
ПДД РФ
17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 11:57
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,615


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Уточните отклонения по/от вертикали или по высоте?!
Одна свая на 160 мм ниже, другая на 60 выше

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
То что вас интересует или есть или нет здесь СП 45.13330, СП 70.13330.
Меня интересует как нарастить сваи в серии 3,407,9-146 упоминается про подкладки, но не понятно сколько штук и какой толщины можно их применять.
Я хотел бы запретить применять больше 2х подкладок, одну приварил к ростверку, другую к свае. Если перепад большой делай оголовок свае.... Но на что сослаться?
мозголом из Самары на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.09.2018, 12:21
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Ижкар
Сообщений: 1,385


На мой взгляд все довольно однозначно, см. п.7,а табл.12.1 сп 45.13330.2012.
А так смотреть хватает или нет длины анкерного болта, как работает новый узел на вырыв с поперечкой.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Полиэтиленовая пленка там на кой?
__________________
ПДД РФ
17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 12:50
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,615


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
На мой взгляд все довольно однозначно, см. п.7,а табл.12.1 сп 45.13330.2012.
Вопрос те не в том правильно или нет забиты сваи, а в том как их наростить
мозголом из Самары на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.09.2018, 13:04
#6
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Sibir с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я хотел бы запретить применять больше 2х подкладок, одну приварил к ростверку, другую к свае.
Я тоже криворуких именно таким требованием ограничиваю. Только два листа!
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если перепад большой делай оголовок свае....
Да, столик. Приварить к закладной.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Но на что сослаться?
Я разработчик. Так требую, не ваше соб...е дело. Они косячат, а вы стесняетесь.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вопрос те не в том правильно или нет забиты сваи
Отказ сваи проверен? Очень большая разница.

"Полиэтиленовая пленка там на кой?"
Видимо противопучинистое обертывание. Только оно потрепалось маленько. За это тоже надо взгреть
Sibir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 13:22
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,615


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
"Полиэтиленовая пленка там на кой?"
Видимо противопучинистое обертывание. Только оно потрепалось маленько. За это тоже надо взгреть
Это самое безпроблемная часть, тут все понятно
мозголом из Самары на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.09.2018, 13:46
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,427
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Посмотрите СП 76 (бывший снип 3.05.06). Не уверен, но кажется есть
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опора ВЛ, какое количество подкладок допустимо для выравнивания свай под ростверком?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимое количество испытуемых свай partizan33 Основания и фундаменты 36 14.09.2017 05:20
Количество свай в ростверке Альберт Основания и фундаменты 17 30.10.2012 11:36
Какое количество шлангов надо для вакуумирования РВС konstanta Технология и организация строительства 13 28.03.2012 14:14
Помогите новичку! Какое значение перемещений допустимо в строительстве в сейсмических районах? Hitch Лира / Лира-САПР 1 20.12.2011 16:53
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? sima Прочее. Архитектура и строительство 77 15.01.2009 13:43

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||