Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП.
PSI
 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 255

PSI вне форума Вставить имя

Здравствуйте. Подскажите варианты решения острого опорного узла, прямоугольной треугольной фермы 18м, из ГСП. Я предполагаю это будут две охватывающие пояса пластины, и опорное ребро. Может есть серия с подобными фермами. И как рассчитать такой узел?
Просмотров: 2183
 
Непрочитано 02.10.2018, 11:57
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,856


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
лучше такой
- дело за малым - заказчика убедить.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Поставить балку на 18 метров и разойтись на обед....
- ж/б?
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.10.2018, 11:59
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 9,148


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- резать много и варить затем.
Резать сложнее, периметр сварных швов меньше, устойчивость потеряет медленне чем при варианте в нахлест, и пазуха смущает....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.10.2018, 12:00
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,856


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
пазуха смущает
- это крутильная жёсткость.
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.10.2018, 12:00
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 9,148


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ж/б?
Перфо или гофро.... можно обыкновенную прокатную, но лучше сварную, а то так и помрем не спроектировав ничего путного а лишь серии обожествлять будем....

----- добавлено через 24 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это крутильная жёсткость.
Связи, распорки, прогоны, диск?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 13:09
#25
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Поставить балку на 18 метров и разойтись на обед....
Вся проблема в ограничениях по высоте, ниже чем 8,600 опускаться нельзя. А как видно опорная зона получается порядка 300, ну может 500мм. Можно конечно сделать балку переменного сечения на 18 метров, с опорной зоной в 300мм, и высотой она будет наверно под метр. Но боюсь меня заказчик не поймет. Либо надо менять кровлю с металлических листов, на плоскую, что тоже требует обоснования.
PSI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.10.2018, 14:29
#26
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Можно конечно сделать балку переменного сечения
по пробуйте рассмотреть Серию 1.460.3-16.
Там правда, уколон 25 процентов и верхний пояс из балки.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
пазуха смущает....
Можно прорезать лючок и залить бетоном (или пенобетоном). В результате всем хорошо: заводу - увеличилась масса, ферме - восходящий опорный раскос работает на сжатие.
ronn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.10.2018, 01:17
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,479
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Вся проблема в ограничениях по высоте, ниже чем 8,600 опускаться нельзя. А как видно опорная зона получается порядка 300, ну может 500мм. Можно конечно сделать балку переменного сечения на 18 метров, с опорной зоной в 300мм, и высотой она будет наверно под метр. Но боюсь меня заказчик не поймет. Либо надо менять кровлю с металлических листов, на плоскую, что тоже требует обоснования.
Попробуйте шпренгельную балку
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.10.2018, 08:56
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 9,148


Затяжка? Не?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЗТ1.JPG
Просмотров: 64
Размер:	130.7 Кб
ID:	206677  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (78.4 Кб, 5 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.10.2018, 11:26
#29
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Екатеринбург
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Затяжка? Не?
Offtop: Угол жесть
Chebyn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.10.2018, 11:28
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 9,148


Chebyn, в таких решениях она часто такой...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.10.2018, 12:18
#31
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Екатеринбург
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Chebyn, в таких решениях она часто такой...
раму бы с ригелем или Молодечно (но не треугольную, конечно).

Последний раз редактировалось Chebyn, 04.10.2018 в 12:40.
Chebyn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс Виктор Бов Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2015 22:46
Поругайте варианты узла опирания фермы на ж/б колонну Скрепер Металлические конструкции 18 06.04.2015 09:00
Опирание треугольной фермы из ГСП нижним поясом на колонну сверху Saha Металлические конструкции 9 03.04.2015 07:37
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||