Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой расчета несущей способности сваи в программе ЗАПРОС.
Свая длиной 6 м. Набивная висячая
Первый слой грунта насыпной (для него не даны хар-ки), для второго тоже, третий я не считаю из-за сильной текучести и только для 4 слоя есть хар-ки, и он залегает от 4,6 м до 6.
Можно выполнить расчет имея такие данные или придется руками делать?
Спасибо за помощь
Просмотров: 517
 
Непрочитано 04.10.2018, 17:04
1 | #2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 597


Добрый день.
Делайте руками, там одна формула и рисунок нарисовать.
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 17:29
#3
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 36


Кореш, Спасибо за ответ.
Руками я посчитал, хотелось просто себя проверить.
1) Насыпной грунт - не считаем
2) Рыхлые пылеватые пески с торфом - считаем
3) Глины с пределом текучести больше 1 - не считаем
4) Крупный песок - считаем
И получается, что по боковой поверхности сваи только два слоя суммируются
Это правильный ход мыслей?
krikskirk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.10.2018, 19:35
1 | #4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 597


Да, но рыхлые с торфом я бы не считал.
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.10.2018, 19:44
1 | #5
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от krikskirk Посмотреть сообщение
Кореш, Спасибо за ответ.
Руками я посчитал, хотелось просто себя проверить.
1) Насыпной грунт - не считаем
2) Рыхлые пылеватые пески с торфом - считаем
3) Глины с пределом текучести больше 1 - не считаем
4) Крупный песок - считаем
И получается, что по боковой поверхности сваи только два слоя суммируются
Это правильный ход мыслей?
Про негативное трение не забыли?
tutanhamon на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 09:17
#6
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 36


tutanhamon, негативку от насыпного грунта?
krikskirk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.10.2018, 09:22
1 | #7
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от krikskirk Посмотреть сообщение
tutanhamon, негативку от насыпного грунта?
Даже больше от торфа.
Проверьте, не применим ли в Вашем случае п. 7.2.12 СП 24:
Цитата:
Если в пределах длины погруженной части сваи залегают напластования торфа толщиной более 30 см и возможна планировка территории подсыпкой или иная ее загрузка, эквивалентная подсыпке...
tutanhamon на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 09:36
#8
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 36


tutanhamon, прочитал и не совсем понял данный пункт.
Планировка не планируется, следовательно для торфа берется сопротивление - 5 кПа?
и все что выше со знаком минус?
krikskirk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в скаде считать сваи если отсутствует ряд данных

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м? iosif Основания и фундаменты 18 21.11.2016 13:27
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний 27legion Основания и фундаменты 19 06.01.2016 08:05
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 3 21.11.2010 21:26
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||