Непрочитано 17.07.2008, 12:25
Жесткие блоки анкерных болтов
Клименко Ярослав
 
инженер-проектировщик
 
Тула
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 4,478

Клименко Ярослав вне форума Вставить имя

Здравствуйте, господа!

Заказчик захотел анкерные болты объединить в группы для удобства их установки в опалубке. Желание похвальное, однако возник спор с генпроектировщиком по-поводу непосредственно конструкции этих блоков.
В прилагаемом файле вариант, предложенный нашим главспецом. Основной момент - хомуты не привариваются к болтам, а вяжутся проволокой, при том даже примечание есть, что сварка запрещена. Коллеги просят сделать блок "более жестким". Т.е. очевидно речь идет о соединении болтов по высоте в нескольких местах приваркой арматурных стержней по периметру и крест-накрест.
Вопросы:
1) Нигде пока не нашел запрета приварки к анкерным болтам чего-либо. Откуда это взял главспец, а он мужик сверхопытный, не знаю, спросить не могу, он в отпуске. Так можно или нельзя?
2) Предложенная нами конструкция является или не является "достаточно жесткой"? Или все же пойти навстречу и переделать чертежи в соответствии с пожеланиями коллег?

Вложения
Тип файла: rar Болты.rar (468.0 Кб, 1130 просмотров)

Просмотров: 16763
 
Непрочитано 19.09.2018, 07:00
#61
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что мешает в том же самом Комете "загнать" в таблицу все расчетные сочетания, он Комет "прогонит" все и выберет наихудшее, по нему и сделает подбор(расчет)
Там, вроде, ограничение есть на количество комбинаций.
ник25 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.09.2018, 07:19
1 | 1 #62
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Там, вроде, ограничение есть на количество комбинаций.
насколько помню, никакого ограничения нет
таблица не ограничена количеством строк (комбинаций, сочетаний)
SCAD -> таблица РСУ -> Ctr+C -> Комет -> таблица ввода комбинаций нагрузок -> Ctr+V
можно не напрямую, т.е. создать промежуточный файл excel (тогда из него)

Только знак у N не забудьте поменять на противоположный, т.к. в SCADe и Comet - направления разнонаправлены

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 19.09.2018 в 07:30.
nick.klochkov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.09.2018, 07:38
#63
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 593


Не могу не отметить, что прямые болты устанавливаются только в просверленные отверстия готовых фундаментов на эпоксидный клей или цементную смесь. От этого у них анкеровка меньше, рабочий диаметр по бетону больше выходит. А то кто-нибудь прочитает вне контекста и начнется.
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.09.2018, 09:50
#64
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,489


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не могу не отметить, что прямые болты устанавливаются только в просверленные отверстия готовых фундаментов на эпоксидный клей или цементную смесь....
Да??? Вот те раз. Не знал. Вернее, не применял.
Век живи, век учись.
Хотя в данном случае расчетом автора показано, что болт вообще не нужен .
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткие блоки анкерных болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 24 18.11.2017 11:43
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) beholder Конструкции зданий и сооружений 5 25.05.2008 01:29
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Изготовление анкерных болтов Лана Прочее. Архитектура и строительство 9 17.05.2007 23:22