Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость?
winch
 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 12

winch вне форума Вставить имя

Такой вопрос, товарищи: проектируется здание с двускатной крышей. Отметка конька - 12 м., угол наклона каждого из двух скатов - 15 градусов, тип кровли - минвата с пароизоляцией по профнастилу.

Вопрос: нужно или нет делать металлическое ограждение на кровле? ЗАказчик упирает на необходимость, мне кажется, что не нужно, т.к. кровля неэксплуатируемая.
Подскажите пожалуйста нормативный документ, согласно которому регламентируется необходимость ограждений?
Спасибо!
Просмотров: 58868
 
Непрочитано 13.08.2009, 15:41
#21
tusiko

architector
 
Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
Сообщений: 222
Отправить сообщение для tusiko с помощью ICQ


так то-то и оно...
tusiko вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:07
#22
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


"Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него." - Ветхий Завет. Второзаконие 22.8
__________________
:eek:
Витос вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.07.2011, 15:09
#23
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,499


Цитата:
8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м
высота до карниза меряется по низу конструкций карниза или по верхнему краю,где обычно отметку ставят?
grozd62 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.06.2013, 11:54
#24
mix 33

архитектор
 
Регистрация: 06.06.2013
Сообщений: 1


пункт 16 статьи 90 ФЗ №123 в последней редакции (его же) утратил силу. На что теперь нужно ссылаться при устройстве ограждения на кровле? Есть ли необходимость в его размещении теперь вообще?
mix 33 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.03.2014, 13:16
1 | #25
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 745


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Откуда взяли 1200 мм, что-то не пойму???
СНиП "Кровли" для определения высоты ограждений ссылается на СП Жилые многоквартирные здания, СП общественные здания, СП производственные здания.
Цитата:
4.8 Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями ГОСТ 25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СНиП 31-06.
А в СП 54 для жилья четко написано:
Цитата:
п.8.3. Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не
менее 1,2 м
Может мы что-то не так понимаем? 3-х этажный жилой дом, скатная кровля, выходит для него тоже ограждение по кровле 1.2 м?


Но! Если пойти по цепочке от СНиПа 21-01-97 п.8.11 (как выше было написано), ссылка на ГОСТ 25772, там для КО (крыша без парапета) высота ограждения 600 мм. И пишут, что для эксплуатируемых кровель высота ограждения принимается по тем же требованиям, что для балконов.

Все документы действующие, и вот так-по разному трактуется. Как быть?
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 24.03.2014 в 13:27.
Саразан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2015, 19:14
#26
Кенго


 
Регистрация: 02.05.2015
Сообщений: 19


А может тогда лучше брать со скользящим креплением устанавливать, которое позволит нарастить высоту в любое время, там получается 300мм, 600мм, 900мм, 1200мм , я сейчас говорю про ограждения сертифицированной системы Вол-Тех
Кенго вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 04:52
#27
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,060


Вопрос на засыпку: где-нибудь прописано про НЕПРЕРЫВНОСТЬ ограждения кровли?
На вальмовой крыше поставили ограждения, но около коньков неизбежен разрыв. А монтажники еще и устроили ограждения немного в разных уровнях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Непрерывность_Ограждения.JPG
Просмотров: 42
Размер:	24.6 Кб
ID:	206179  
casemsot вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 07:04
#28
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,489


Смысл ограждения на (неэксплуатируемой естественно) кровле - это штоп пожарныя неповыпадывали при тушении пожара. И все - других сакральных смыслов нет.
Из чего следует, что разрывы могуть быть, но небольшие, т.е. не шире наихудшего пожарного. Здесь "наихудшии" - от слова "худой".
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 10:04
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,957


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл ограждения на (неэксплуатируемой естественно) кровле - это штоп пожарныя неповыпадывали при тушении пожара. И все - других сакральных смыслов нет.
А сосули сбивать? А снег чистить? А крышу ремонтировать?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 12:49
#30
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,489


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А сосули сбивать? А снег чистить? А крышу ремонтировать?
Такие функции штоп выполнять, ограждение должно быть выполнено по иному СП, ГОСТ, т.е. как для площадок обслуживания, для невыпадения славных сосулесбивателей. Ваш заказ, наше исполнение. Да хоть забор высотой 3м с поставим.
Но мы же тут про ограждения, востребованные ИМЕННО ДЛЯ ПОЖАРНЫХ.
Да и сосулесбиватели вряд ли худее пожарных, чтобы выпадывать в узкие зазоры.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 14:38
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,957


в #25 есть ссылка на СП 17 п.4.8. Пункт обязателен к выполнению по ПП 1521. В нем ссылки на различные ГОСТы и СП Жилые многоквартирные здания, СП общественные здания, СП производственные здания (т.е. см назначение здания). Требования перечисленных СП опять же сейчас обязательны (по высоте ограждений). И в СП 17 нет ссылки на 123 ФЗ. Насколько я понимаю рассматриваются несколько условий и выбирается наиболее безопасное решение.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.09.2018, 19:16
#32
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,489


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в #25 есть ссылка на СП 17 п.4.8. Пункт обязателен к выполнению по ПП 1521. В нем ссылки на различные ГОСТы и СП Жилые многоквартирные здания, СП общественные здания, СП производственные здания (т.е. см назначение здания). Требования перечисленных СП опять же сейчас обязательны (по высоте ограждений). И в СП 17 нет ссылки на 123 ФЗ. Насколько я понимаю рассматриваются несколько условий и выбирается наиболее безопасное решение.
В этих СП имеющиеся пункты об ограждениях для неэксплуатируемых - это про ограждения для пожарных.
Например:
СП14, р.7 Обеспечение деятельности пожарных подразделений
7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил....
Есть ГОСТ 25772, по нему высота ограждений для крыш - 600.
Всякие другие ограждения и устройства нужно обосновывать глубже, они уже не для специально натренированных боевых пожарных.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||