Непрочитано 06.07.2010, 11:37
Расчет анкерного дюбеля на вырывание
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Вот такая конструкция крепления трубопровода к железобетонной колонне (как вариант - кирпичная стена). Нужно посчитать вырывание анкеров (посоветуйте литературу). Я так понимаю вырываться в такой схеме будет только верхний анкер? Средний примерно на нуле, а нижний прижимается к стенке? Либо условная точка поворота совпадет с низом крепежного уголка и тогдаобщий момент в 0.35 т*м распределится на все три анкера пропорционально их удалению от точки поворота?

[IMG]http://s53.***********/i141/1007/19/fdf5f65ecab3.png[/IMG]
Просмотров: 58077
 
Непрочитано 15.07.2010, 11:06
#101
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нету. В стандарте указано, что эти болты применимы в том числе и для кирпича.
А дальше пишут: "БСР устанавливают в несущих конструкциях зданий и сооружений из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или марки М150". И как вы дальше планируете их расчитывать?
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 11:29
#102
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
А дальше пишут: "БСР устанавливают в несущих конструкциях зданий и сооружений из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или марки М150". И как вы дальше планируете их расчитывать?
Это применительно к бетону. Что касается кирпича, то сказано только что в кирпичных стенах можно применять эти болты, а о марке кирпича ничего не сказано.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 01:12
#103
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это применительно к бетону. Что касается кирпича, то сказано только что в кирпичных стенах можно применять эти болты, а о марке кирпича ничего не сказано.
Я не говорю что их вообще нельзя использовать для кирпича. Я хочу понять ход ваших мыслей по этому поводу. Ведь, как я понимаю, вы хотите наиболее точно подобрать анкера для крепления и тем самым разработать наиболее экономичный узел?
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 10:54
#104
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Я не говорю что их вообще нельзя использовать для кирпича. Я хочу понять ход ваших мыслей по этому поводу. Ведь, как я понимаю, вы хотите наиболее точно подобрать анкера для крепления и тем самым разработать наиболее экономичный узел?
Нет. В данном случае я расчетов не делал, так как не знаю где посмотреть методику расчета анкеров на вырывание и смятие)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 11:23
#105
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Вот методика расчёта закладных деталей: Серия 3.400.2-14.93 вып.1 (стр.14)
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:41
#106
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Закладная и анкерное крепление - разные вещи. Пластина в месте сжатия не будет тянуть (толкать) анкер к стене, как в случае с закладной.

Последний раз редактировалось rogerfederer, 16.07.2010 в 15:46.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 15:53
#107
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Как вы выражаетесь "в месте сжатия" анкер будет работать только на срез. ИМХО.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 23:20
#108
Heatpower


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 1


я за igr, он прав в 13 посте. Это твердая модель и думать здесь нечего. А все остальные шесть страниц...в общем лучше б наукой тогда занимались.
Heatpower вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2018, 19:30
#109
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Подскажите плиз, было где-то тут на форуме официальное письмо толи от Института проектного толи от министерства.
Рекомендация о том, что при расчета анкера на вырыв применять коэф запаса равные 5.
У меня не сохранилось, венчестер сгорел, ткните носом плиз.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2018, 21:06
#110
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


https://dwg.ru/cat/news/2536
An2 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 06:11
#111
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Старая серия 3200 Камаз.
Вложения
Тип файла: djvu Камаз шпильки.djvu (2.33 Мб, 58 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 07:26
#112
Oldlift


 
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Подскажите плиз, было где-то тут на форуме официальное письмо толи от Института проектного толи от министерства.
Рекомендация о том, что при расчета анкера на вырыв применять коэф запаса равные 5.
У меня не сохранилось, венчестер сгорел, ткните носом плиз.
HILTY дает нагрузки с учетом глобального коефициента безопасности = 3
Oldlift вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 11:10
#113
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Oldlift Посмотреть сообщение
HILTY дает нагрузки с учетом глобального коефициента безопасности = 3
не могли бы указать пункт и норматив в котором это звучит?
А так хилти- боги анкерирования-), а там было указание в общем по всем анкерам, полезная штука буду искать
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 11:57
#114
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
А так хилти- боги анкерирования-)
у них появилась сертифицированная программа в РФ по расчету анкеров. В принципе тот же профис анкор + небольшие добавки. Сделали, чтобы в гособъектах можно было без проблем использовать в проекте и экспертиза не выносила мозг. Стоит 7тыр в год, как-то так.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 12.09.2018, 14:11
#115
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


ну вот по этой методике коэф запаса =5-7

ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова ».

Вырывающее усилие в анкерном болте Nв кгс
7.2.5. Экспериментальное значение усилия вырыва анкера из стены, определённое по ре-
зультатам не менее чем 15 испытаний на стене возводимого дома, не должно быть менее, чем
N Эксп ≥5· Nв, для зданий высотой до 75 метров и NЭксп ≥7· Nв с высоты выше 75 метров.
Вложения
Тип файла: pdf ЦНИИПСК Мельникова Вент фасады расчет.pdf (2.01 Мб, 87 просмотров)
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 14:38
1 | #116
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
ну вот по этой методике коэф запаса =5
Это для дюбелей 5, для анкеров 3 согласно методики по СТО 44416204-010-2010.
Вложения
Тип файла: pdf Otchet_NITC_Stroitelstvo_2015_.pdf (3.67 Мб, 74 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 12.09.2018 в 15:03.
tankist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного дюбеля на вырывание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44