Очередной раз сталкиваюсь с непониманием в вопросе о напряжениях в КЭ "пластина", особенно изгибных (Мх, Му). Прошу помощи в данном вопросе. Работаю в ЛИРА-САПР (но это не суть важно).
Предлагаю конкретный пример - в приложении скриншот мозаики напряжений (точнее усилий) Мх в верхнем листе конструкции люка. Сам люк из себя представляет каркасик из уголков 40х4, поверх которого лист 4мм.(Закрывает квадратный колодец 1х1 м) Попросили проверить данный люк на нагрузку в 3тс, сосредоточенную (от колеса трактора, условно), нагрузка приложена в центре по площади 0,2х0,2м (интенсивность эквивалентна сосредоточенной нагрузки в 3тс). Построил КЭ-модель, задал сечения, жесткости, нагрузки; с результатами - проблема. На мозаике видно что усилия Мх=0,27тс*м/м (то что делиться на метр это я понимаю. Изгибные усилия отнесены к сечению равному по ширине 1м; по высоте - соответственно высоте сечения - 4мм в моем случае) Итого получаем если посчитать Wx для сечения из листа 100х0,4, Wx=2.67см3. Если поделить Мх/Wx=1010МПа, что в свою очередь в 4 раза больше расчетного сопротивления стали С235.
Можно ли так интерпретировать результаты? если нет, то подскажите как работать с этими Мх, Му.
Как рассчитать узел (приложение 2) на действие момента Мх (какое брать сечение?)

П.С. Моделировал всё пластинами (и уголки). Жесткими вставками на половину толщину листа при соединении уголков с листом - пренебрег. Оси пластин - согласовал.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: люк.png
Просмотров: 1004
Размер:	110.3 Кб
ID:	190030  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170622_140231.jpg
Просмотров: 915
Размер:	67.8 Кб
ID:	190031  

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Просмотров: 6660
 
Непрочитано 22.06.2017, 07:39
1 | #2
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


переходите на расширенный анализ - расчет главных напряжений [по Губеру-Хенки-Мизесу, например] потом, когда будете смотреть результаты выберайте в счетчике внизу волокно в котором ищется напряжение [1,2,3]. это по напряжениям.
а насчет сварки - ее, я думаю, на сдиг надо считать. загрузить на максимум пролет уголка - получить касательные напряжения, а потом по ним смотреть, подгоняя под марки элктродов и катет шва. и прогибы еще проверьте.
Offtop: Эту тему логичнее было бы в раздел по Лире запилить
Думаю так, если где ошибся - поправьте.
sirBolton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 08:02
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
переходите на расширенный анализ - расчет главных напряжений [по Губеру-Хенки-Мизесу, например] потом, когда будете смотреть результаты выберайте в счетчике внизу волокно в котором ищется напряжение [1,2,3]. это по напряжениям.
Спасибо, смотрю, понимаю. Доселе не знал про эту функцию к стыду своему...

Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
прогибы еще проверьте.
Проверил, они за гранью 2ПС )) Да и вообще этот люк какой то иррациональный, там и без расчета было ясно. Просто хотел понять как работать с Мх, Му...
Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
а насчет сварки - ее, я думаю, на сдвиг надо считать.
На свдиг всё, как правило, проходит с большими запасами. Меня моменты пугают...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
Offtop: Эту тему логичнее было бы в раздел по Лире запилить
Возможно, но здесь живее, да и мне нужна больше консультация конструкторов МК...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 08:05
#4
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
На свдиг всё, как правило, проходит с большими запасами. Меня моменты пугают...
Ну момент, ну повернет он все сечение с этим уголком [что на Вашей картинке] на нужный угол. у вас же уголок как ребро подвешен.
sirBolton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 08:08
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
Ну момент, ну повернет он все сечение с этим уголком
Получается что, сварные швы вообще с моментом никак не связаны? им только Q и N подавай?
Offtop: Блин вы на меня прям прозрение напустили, если я правильно понял...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 08:17
#6
Oogabooga


 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 30


Я бы поступил проще. Лист рассчитать как 3х пролетную балку с нагрузкой в центре 3 тс (плюс собств. вес люка разумеется), проверил проходябельность усилия М в центре для листа и усилие М в опоре, для сечения уголок+лист шириной L/3.
__________________
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Oogabooga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 08:51
#7
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
Ну момент, ну повернет он все сечение с этим уголком [что на Вашей картинке] на нужный угол. у вас же уголок как ребро подвешен.
Проверил по главным напряжениям. В итоге в опорной зоне (где к уголку лист приваривается) главные напряжения сжатия (нижняя зона) 1020МПа (совпадает с моим прикидочным расчетом); главные напряжения растяжения (верхняя зона) 900МПа, если я правильно понял... Означает ли это, что лист разорвет?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 09:28
#8
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Получается что, сварные швы вообще с моментом никак не связаны? им только Q и N подавай?
Offtop: Блин вы на меня прям прозрение напустили, если я правильно понял...
Да не) им много всего подавай, просто зависит от расположения и действующих усилий.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
1020МПа...Означает ли это, что лист разорвет?
Ничего хорошего с ним не случится(( Нужно что то менять
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Да и вообще этот люк какой то иррациональный
sirBolton вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 09:32
| 1 #9
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Проверил по главным напряжениям. В итоге в опорной зоне (где к уголку лист приваривается) главные напряжения сжатия (нижняя зона) 1020МПа (совпадает с моим прикидочным расчетом); главные напряжения растяжения (верхняя зона) 900МПа, если я правильно понял... Означает ли это, что лист разорвет?
Тут есть один такой интересный момент. Ваш лист будет работать в реальности ближе к растянутому элементу, нежели изгибаемому. Мысленный эксперимент: привариваем длиннющий лист к чему-нибудь крайне жесткому и встаем на этот лист в центре. Момент получился бы огромный. Но в реале этого не произойдет. За счет малой изгибной жесткости лист будет работать как нитка, на растяжение.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 09:34
#10
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


При таких деформациях следует вести геом. нелин расчет. Ну и проектировать лист не на работу на момент, а как мембрану на растяжение.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 09:49
#11
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


А у вас в схеме люк целиком замоделирован или половина только?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 10:12
#12
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А у вас в схеме люк целиком замоделирован или половина только?
Целиком конечно)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
При таких деформациях следует вести геом. нелин расчет. Ну и проектировать лист не на работу на момент, а как мембрану на растяжение.
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
За счет малой изгибной жесткости лист будет работать как нитка, на растяжение
К сожалению нет возможности в нелинейной постановке посчитать, хотя вы правы, лист реально будет больше растягиваться, нежели изгибаться.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Мы перекроили эту конструкцию пустив 5 уголков на сторону, вместо 4ех. Итого получилось 4 пролета вместо 3ех и теперь уголок по центру сечения люка стоит. Если нагрузку не смещать то картина меняется в разы. У листа главные напряжения порядка 220МПа, у уголка порядка 240МПа...
Но я вот всё думаю, что реальную обстановку даст только геом. нелин. расчет
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 10:28
#13
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
К сожалению нет возможности в нелинейной постановке посчитать, хотя вы правы, лист реально будет больше растягиваться, нежели изгибаться.
Как это нет? У вас же лира есть. Или версия без нелинейностей?
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 10:32
#14
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Но я вот всё думаю, что реальную обстановку даст только геом. нелин. расчет
А нафига оно нужно? измените схему, что бы все усилия могли быть восприняты Балочками из уголков с верхним поясом в виде листа.
Нафига вам из этого люка делать мембрану? к тому же он не должен (скорее всего, так задумывается) так дико деформироваться, что бы поясвилась необходимость проводить нелинейные расчеты.
Хотя, люки никогда не проектировал... может это норм ситтуация

Последний раз редактировалось sirBolton, 22.06.2017 в 10:37.
sirBolton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 10:51
#15
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Как это нет? У вас же лира есть. Или версия без нелинейностей?
Свободно-распространяемая версия...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 11:11
#16
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Мы перекроили эту конструкцию пустив 5 уголков на сторону, вместо 4ех. Итого получилось 4 пролета вместо 3ех и теперь уголок по центру сечения люка стоит. Если нагрузку не смещать то картина меняется в разы.
А нагрузку в точку прикладывали или пятном?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 11:39
#17
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
нагрузка приложена в центре по площади 0,2х0,2м (интенсивность эквивалентна сосредоточенной нагрузки в 3тс)
0,2*0,2*75т/м2 (интенсивность)=3тс - эквивалент сосредоточенной
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно понимать напряжения/усилия в пластинах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах! snoopeec SCAD 4 16.06.2010 14:11
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01