Непрочитано 08.12.2009, 16:51 #1
Минимальный коэффициент запаса устойчивости системы
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет? Какой минимальный коэффициент запаса устойчивости для сооружения из стали дложен быть? И где это прописано? Спасибо!

Последний раз редактировалось Иван 80, 08.12.2009 в 17:05.
Просмотров: 12140
 
Непрочитано 08.12.2009, 19:20
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


минимальный, меньше которого быть не должно - 1,3 (прописано прямо по отношению к стволам мачт в снип и в общем - в пособии по проектировании к нему). Хотя система может быть неустойчива и при К=10, если гибкости элементов небольшие
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 17:10
#3
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Любопытно, это касается и колон? и прочих сжатых конструкций?
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 18:03
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Это касается всего, что просчитано при условии E=const.
Для определения истинного КЗУ нужно учесть работу элементов системы за пределами Епц и зависимость усилий от деформации системы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 15:03
#5
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


если зависимость линейная, а деформации - небольшие (по сравнению с размерами элемента конструкции) - то рассчитанный скажем Лирой или скадом коэффициент запаса устойчивости можно считать достоверным?
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 10:35
1 | #6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Рачет КЗУ системы в СКАДе основан на "отпорности", т.е. типа энергетического метода (точно не знаю). Как эту величину "потреблять", мне неизвестно.
И потом, система может потерять устойчивость не потому, что какой-то один элемент потерял устойчивось, а потому, что вся система получила такую деформацию, что привело к началу лавинообразных ростов деформаций.
Например, если соорудить решетчатую башню из весьма устойчивых стержнищ, то при определенной высоте наверно мачта "гикнет", просто поломав при этом один-два стержня. Т.е. стержень будет разрушен от усилия, возникшего при большой деформации башни. Большая деформация башни - от продольного изгиба всей башни.
Как-то так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2019, 17:24
#7
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49


Добрый день! Может быть вы подскажите, что почитать про расчет на общую устойчивость монолитных зданий? По какой схеме выполнять расчет: жесткой или на упругом основании?
lerec вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2020, 07:43
#8
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 436


Кто может подсказать. Какой должен быть коэффициент запаса устойчивости если считать раму из сварных двутавров переменного сечения пластинами? Знаю, что в еврокоде (EN 1993-1-1:2005 Cl. 5.2.1) про это есть, и на семинарах по IDEA это озвучивалось. Если коротко, то 15 и 3, для "ответственных" и "второстепенных" элементов схемы соответственно. Но меня мучает вопрос, почему в нашем СП16 коэффициент 1,3? Разница большая. Где 1,3 и где 15. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Может в трудах Тимошенко или Биргера кто-нибудь отыскал заветные циферки?
piratos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальный коэффициент запаса устойчивости системы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент устойчивости в Лира 9.4 РастОК Лира / Лира-САПР 2 05.11.2009 17:08
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Рым-болт, коэффициент запаса К=6:1-в каком нормативном док-те это написано! RRRGasu2007 Конструкции зданий и сооружений 10 07.04.2009 17:10
Коэффициент запаса устойчивости системы Инженерюга Прочее. Программное обеспечение 2 14.03.2006 05:07