| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.11.2017, 13:25 | #1 | |
Какое расстояние отступить от забора, если соседи поставили дом вплотную к нашему участку?
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4620
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Вообще говоря противопожарные разрывы должны быть, но как всегда есть нюансы. Все упирается в местные нормы, назначением участка. Скорее всего сосед нарушил правила застройки и не обеспечил разрыв от дома до границы участка. В таком случае можно требовать через суд устранения данного нарушения вплоть до сноса. Но все же правильнее для начала сходить в местную архитектуру
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Есть еще и такое понятие как сблокированые строения, типа имеющие общую стену (уж простите механика, ХЗ как оно правильно в нормах). Где-то было, мол такое допустимо, если проезд для пожарной машины возможен с другой стороны (что-то типа не свыше шести домов там. Обсуждали уже здесь). У меня подобная ерунда тоже - сосед гараж вообще вместо забора выстроил, сливы уже у меня на територии оказались. Ничего, дом приняли (впрочем, соседу сразу сказал что ежелив не пройдет, то ломаем его гараж, а не мой дом - у меня отступ в 3 метра есть).
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
п. 4.13. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1, а также с учетом требований подраздела 5.3. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое должно быть расстояние от фермы до водонапорной башни артезианской воды | Дмитрий1103 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.02.2017 12:50 |
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? | Sokrat | SCAD | 1 | 27.11.2015 10:44 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Расстояние от гаража до забора | Sansob | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.08.2009 10:01 |