16.03.2007, 10:48 | #1 | |
Установка чиллера на плоской кровле
конструктор
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 9500
|
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
Вы хотите поставить чиллер на плиту? Она специально под него сделана?
Я видел и сам делал опирание на колонны через металлическую раму. Опорные части чиллера - резиновые h=3 cм.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
2200 кг
К сожалению на мою просьбу предоставить динамический коэфф. никто не ответил. Взял 10% в запас, на частоты не проверял. Электрики говорили что во время работы вибрации "практически не заметно". Сам не видел.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Пока принято решение:
сделать короткие опорные столбики -4 шт (высотой равной толщине пирога кровли) Столбики приняты деревянными-для того чтобы убрать промерзание хотя лично я б предпочел сделать их из бетона По ним монолитную ж/б плиту толщиной 15 см |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Делали чиллер ~2, 5т