Возможно поступление следующих веществ:
CS2
H2S

требуется ли очистка от этих веществ воздуха аварийно вентиляции или можно рассеить???

Если требуется, то чем можно почистить?

Благодарю.
Просмотров: 1718
 
Непрочитано 05.05.2012, 16:43
1 | #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Разрешение на выброс загрязняющих веществ выдается Ростехнадзором в соответствии с "Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду". Там, в 43 пунктах и 17 приложениях описывается порядок получения разрешений.

На каждую трубу устанавливается предельно допустимый выброс (ПДВ) - "чаво и скока в граммах" можно выбросить. Это определяется расчетами и в проектной документации и в специальных проектах ПДВ для действующих предприятий. Вот там и определяется, можно или нельзя вообще, надо или не надо чистить. А если надо - то как.

Просто так на подобные вопросы не ответить. Всё зависит от массы выбрасываемых вредностей, расхода воздуха, существующего фонового загрязнения и местных условий. В том числе можно ли вообще чем-то почистить.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 06:25
#3
Металлург


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 80


Благодарю, но может есть альтернативные мнения?
Металлург вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 14:52
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Металлург Посмотреть сообщение
Возможно поступление следующих веществ:
CS2
H2S

требуется ли очистка от этих веществ воздуха аварийно вентиляции или можно рассеить???

Если требуется, то чем можно почистить?

Благодарю.
Вы проектируете аварийную вентиляцию на основании какого нормативного документа? Многие отраслевые нормы требуют её предусматривать, и как правило, эти нормы требуют её чистить или разрешают выбрасывать без очистки.
В вашем случае надо чистить, т.к. оба вещества токсичны. Сероуглерод - 2 класс опасности и ПДК низкий. Закладывай для очистки контактные аппараты с оксидом алюминия. Сероуглерод на нем будет разлагаться.
bonacon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Требуется ли очистка воздуха авар. вент.? если да то чем?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Чем регламентируется порядок действий в случае если... DY Прочее. Архитектура и строительство 11 30.07.2007 18:20