Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне.

Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2015, 07:28 #1
Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне.
Eve90
 
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 37

Добрый день!
Хотелось бы получить рекомендации по поводу узла крепления площадки обслуживания к металлической колонне: в данном варианте было выбрано жесткое крепление, на сварке (см. рисунок).
На сколько данное решение верно?
Есть ли какие-нибудь строительные серии, которые можно использовать в качестве примера?
И рекомендации по расчету данного узла.

Благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадка обслуживания.png
Просмотров: 652
Размер:	238.2 Кб
ID:	156677  

Вложения
Тип файла: pdf Площадка обслуживания.pdf (30.6 Кб, 401 просмотров)


Последний раз редактировалось Eve90, 10.09.2015 в 11:44. Причина: Добавление чертежа
Просмотров: 7501
 
Непрочитано 10.09.2015, 11:29
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Площадка красивая. разноцветная, в аксонометрической проекции...

А где чертеж узла-то? Offtop: Я, конечно, догадываюсь, какой он там должен быть.. Но кто вас знает.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 11:46
#3
Eve90


 
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 37


Бармаглотище, добавила чертеж.

Надеюсь хоть так немного понятнее.
Приварка швеллеров к колонне металлической.
Eve90 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:28
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Сам узел-то где?
Не схема площадки, не площадка в трехмерке...

Чертеж узла.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 13:54
#5
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Чисто визуально, безотносительно узлов/нагрузок/сечений: как-то хило подкосы смотрятся относительно консоли площадки; их бы развязать к колонне, и/или промеж собой. Возможно, как их... стрингеры (?) поставить.
Экий у вас хитрый масштаб на чертеже - это типа 1:33?
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 13:54
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Да там просто к полкам колонны швеллер приварен наверно.
если есть подкосы не совсем понятно зачем жесткий узел и балочки как то хлипко выглядят, особенно поперечные с консольными вылетами
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 14:28
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
если есть подкосы не совсем понятно зачем жесткий узел
Николай Г., я думаю ТС считает все жестким, если на сварке.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 18:35
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Да там просто к полкам колонны швеллер приварен наверно.
если есть подкосы не совсем понятно зачем жесткий узел и балочки как то хлипко выглядят, особенно поперечные с консольными вылетами
про "к колонне приварен, наверное" - я в самом начале подумал.
Но "наверное" в МК (и в строительстве вообще) не катит.

Согласишься жить с семьей (женой, детьми и родителями) в доме, который "наверное" не упадет и завалит их нахрен?

Пусть ТС картинку узла даст - а там и посмотрим. Дело-то нехитрое, узелок выложить (тем более, если он такой простой, как мы предполагаем).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
если есть подкосы не совсем понятно зачем жесткий узел и балочки как то хлипко выглядят, особенно поперечные с консольными вылетами
если просто приварен - то жесткий, поворот возможен либо при потере устойчивости стойки, либо после разрушения одного из двух вертикальных швов. А вот несущая способность узла невелика, да и прогиб у консоли великоват может получиться.
так что подкосик, скорее всего, оправдан.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 18:39
#9
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Пусть ТС картинку узла даст - а там и посмотрим.
Да какой там узелок, у него там по периметру обварино скорее всего и все.
Труба прямоуголняя к швеллеру опоры. Узла никакого и нету. Хотя не, вру, там швеллерочек вместо трубы...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 18:43
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Да какой там узелок, у него там по периметру обварино скорее всего и все.
Труба прямоуголняя к швеллеру опоры. Узла никакого и нету.
вот пусть и нарисует, если это так.
А мы подскажем тогда, как эти швы считать.
И, кстати "по периметру" - вряд ли. Я бы предположил 2 вертикальных шва.

Но - это лишь предположения. Пусть ТС учится грамотно вопросы задавать. И давать все необходимые картинки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 18:44
#11
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я бы предположил 2 вертикальных шва.
А я два горизонтальных
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 18:52
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
А я два горизонтальных
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=hqeW2ojk0MU
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 18:52
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Наклонные...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 18:54
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: дядь бахил, ну не провоцируй меня на видеоцитату из даунхауса. Забанят же.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 19:02
#15
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Бармаглотище,
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 19:09
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Бармаглотище,
ты хоть посмотри, из чего стойки, к которым площадка крепится.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 19:20
#17
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Offtop: А пойти варить борщ уже предлагали?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 19:21
#18
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ты хоть посмотри, из чего стойки
Из двух швеллеров, полками во внутрь. А швеллер площадки (горизонтальный), приварен с наружной стороны швеллера (вертикального).
Offtop: Бармаглотище, ты бухал сегодня?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 19:29
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


что за линия, если это вид на стенку швеллера "снаружи"?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Offtop: Бармаглотище, ты бухал сегодня?
Offtop: Четверг. Вот завтра бы с удовольствием... Но тут нежданно 25 тонн нарисовались, которые за 1.5 недели сделать надо...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 121222111.jpg
Просмотров: 294
Размер:	86.7 Кб
ID:	156748  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 19:35
#20
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
что за линия, если это вид на стенку швеллера "снаружи"?
Эт так криво 3D прога угол отрисовала... посмотри ближний угол этого же швеллера, там одна линия. А теперь глянь другой швеллер вертикальный, там и на полке швеллера, где радиус, линии, и в углу, где радиус сопряжения полки и стенки швеллера.
Варанчик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
узел крепления к круглой колонне двутавра liho83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.11.2012 09:47
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел крепления пролетного строения к колонне Сеченов Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2010 16:23
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне Willy ANSYS 45 14.10.2009 07:43