| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.10.2007, 08:19 | #1 | |
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле
проектировщик
Новокузнецк
Регистрация: 09.10.2005
Сообщений: 127
|
||
Просмотров: 4860
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Обычно ставят одно толстое ребро наискось, типа такого. Иначе в месте из стыка надо ответку вваривать, что-бы полку не выгнуло. А это мешает другим конструктивным элементам.
[ATTACH]1191909982.gif[/ATTACH]
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
|
А может быть на 4 нельзя делить? А только на два? Ведь мы же рассматриваем сечение, перпендикулярное полкам колонны, а в это сечение только два ребра и попадают, четыре одновременно никак не могут. Если так, то получается постановка четырех ребер нужна только, что бы уменьшить угол установки этих ребер, а соответственно и усилие в ребрах.
Все-таки до конца я не могу уловить ндс этого узла. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
|
Или же... Что все-таки наверное ближе к истине. Надо рассматривать сечение ребра, перпендикулярное полкам колонны, собственно оно работает на срез. Поставив диагонально ребра, я усиливаю это сечение, причем чем меньше угол наклона, тем большую площадь сечения ребра я включаю в работу на срез. Соответственно ребра надо считать на срез все-таки, а не сжатие/растяжение. Тогда вроде все сходится.
Коллеги, извините, что настаиваю, может и правда вопрос глупый, но все-таки хоть что-нибудь выскажите. Просто не хочется менять колонны на большего сечения, все-таки ребра поставить экономичнее. |
|||