25.08.2010, 12:29 | #1 | |
Усиление ж/б колонны
проектировщик
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 6932
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
Цитата:
Ж/б обойму, как я понимаю нужно заливать захватками по высоте. Или я не прав? Вообще способ усиления ж/б обоймой был взят из книги "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий". |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
Цитата:
А с каким шагом по высоте связывать арматуру усиления с арматурой колонн? Последний раз редактировалось Альберт, 25.08.2010 в 14:12. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
Между колонной и стеной нет зазора....так что 1-ый вариант не подойдет....придется видимо все же делать ж/б обойму
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 04.08.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 22
|
Если по трем сторонам, то ж/б обойма предпочтительнее т.к. включится в работу лучше чем мет. обойма.
Мет. обойму нужно все-таки замыкать, обеспечивать плотное прилегание к поверхности колонны, присабачивать анкерами к плитам, для включения в работу. А насчет бетонирования - устанавливают опалубку захватками, бетон мелкозернистый. В последнюю захватку бетон подают под давлением через отверстия в вышележащем перекрытии. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Все перечисленное, включая пропуск элементов усиления сквозь перекрытия и др. "прелести усиления" не исключается и для ж.б. обоймы. Усиление металлом хотя бы визуально можно контролировать, но это мое личное мнение. На месте нужно смотреть, да книжки читать.
|
|||
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
to Альберт
делайте как говорит Allaz он вам даже чертеж дал, ну а с кирпичной стеной все просто, идете на стройку берете человека с отбойником, отбиваете так что бы можно было выполнить усиление и говорите нам спасибо. p.s. такое усиление делали только немного иначе. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Для того чтобы включилась в работу ж/б обойма нужно ли скалывать защитный слой усиливаемой колонны и соединять "новую" арматуру со "старой" отгибами. Или же достаточно просто сделать насечки в бетоне, поставить арматуру и залить?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
А фундаменты проходят по прочности и осадкам под надстройку?
Сюда просится усиление стальным корсетом. Чуть не забыл. Можно оклеить новомодными высокопрочными углеводородными тканями или сетками. Создаст обойму. Может и пройдет по прочности. Экономическую целесообразность не оценивал. Последний раз редактировалось Shefff, 30.10.2010 в 23:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Да с фундаментами все нормально.
Ж/б обойма как то попроще.. Если арматуру не нужно крепить к "старой" так вообще ничего сложного. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? | Elena Sergeevna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.03.2009 12:43 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |