Непрочитано 25.08.2010, 12:29 #1
Усиление ж/б колонны
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

Требуется выполнить усиление ж/б колонны 450x300мм. Трудность заключается в том что с одной стороны к колонне примыкает кирпичная стенка.
Если усиление производить обоймой из уголков с их креплением по 3-м сторонам, будет ли она работать?
Может быть в данном случае лучше усилить ж/б обоймой толщиной 100мм по 3-м сторонам с приваркой к существующей арматуре колонна по высоте с каким-то шагом?
Просмотров: 6932
 
Непрочитано 25.08.2010, 12:50
#2
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


А для чего производится усиления. Какие дефекты в колонне?

А как вы собираетесь заливать и вибрировать обойму толщиной 100 мм??
SomeBody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 12:58
#3
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
А для чего производится усиления. Какие дефекты в колонне?

А как вы собираетесь заливать и вибрировать обойму толщиной 100 мм??
Идет надстройка здания (добавляется 2 этажа). Колонна не проходит по прочности, поэтому возник вопрос усиления.

Ж/б обойму, как я понимаю нужно заливать захватками по высоте. Или я не прав? Вообще способ усиления ж/б обоймой был взят из книги "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий".
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:04
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
А как вы собираетесь заливать и вибрировать обойму толщиной 100 мм??
Торкрет штукатурка пескобетоном. Надобно выдержать одно условие - новый арматурный каркас отнести от старого через "лягушку" этак сантимов на 4-5.
Заливка захватками по высоте ПАС.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:50
#5
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Цитата:
А как вы собираетесь заливать и вибрировать обойму толщиной 100 мм??
Легко. В вибрировании нет необходимости если использовать высокоподвижные (практически самоуплотняющиеся сухие бетонные смеси заводского приготовления). Единственный недостаток - цена вопроса. По 3-м сторонам на 1 п.м. высоты колонны при толщине 10 см получается около 4000 руб.
Цитата:
Торкрет штукатурка пескобетоном.
Я ПАС. Играйте.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:54
1 | #6
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Есть такая серия 0.00-2.96 там много чего есть. Ну например вот:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p00321.gif
Просмотров: 739
Размер:	52.7 Кб
ID:	44206  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p00331.gif
Просмотров: 660
Размер:	55.8 Кб
ID:	44207  
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:04
#7
Борис По

полу эксперт
 
Регистрация: 11.05.2010
Ставропольский край
Сообщений: 17
<phrase 1=


Ну а что если попробовать колонну обработать материалом Пенетрон или что то подобным, глубокого проникновения
Борис По вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:07
#8
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Борис По Посмотреть сообщение
Ну а что если попробовать колонну обработать материалом Пенетрон или что то подобным, глубокого проникновения
А пенетрон увеличивает несущую способность колонн?

А с каким шагом по высоте связывать арматуру усиления с арматурой колонн?

Последний раз редактировалось Альберт, 25.08.2010 в 14:12.
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:19
#9
Борис По

полу эксперт
 
Регистрация: 11.05.2010
Ставропольский край
Сообщений: 17
<phrase 1=


Он укрепит бетон это точно, но это намного лучше чем тот же торкрет.
Борис По вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:24
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Борис По, пенетрон увеличивает W! Не вводите людей в заблуждение
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:28
#11
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


А все таки возможно ли усиление колонн металлической обоймой по 3-м сторонам?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:34
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


а вариант в 1м эскизе из поста 6 не подходит?
Обойма по 3м сторонам ничего не даст, если только эта обойма не заменит собой колонну. А здесь идет речь об усилении
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:38
#13
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
а вариант в 1м эскизе из поста 6 не подходит?
Обойма по 3м сторонам ничего не даст, если только эта обойма не заменит собой колонну. А здесь идет речь об усилении
Между колонной и стеной нет зазора....так что 1-ый вариант не подойдет....придется видимо все же делать ж/б обойму
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:54
#14
Alive_creep

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 04.08.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 22


Если по трем сторонам, то ж/б обойма предпочтительнее т.к. включится в работу лучше чем мет. обойма.
Мет. обойму нужно все-таки замыкать, обеспечивать плотное прилегание к поверхности колонны, присабачивать анкерами к плитам, для включения в работу.
А насчет бетонирования - устанавливают опалубку захватками, бетон мелкозернистый. В последнюю захватку бетон подают под давлением через отверстия в вышележащем перекрытии.
Alive_creep вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 15:20
#15
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Alive_creep Посмотреть сообщение
Мет. обойму нужно все-таки замыкать, обеспечивать плотное прилегание к поверхности колонны, присабачивать анкерами к плитам, для включения в работу.
Все перечисленное, включая пропуск элементов усиления сквозь перекрытия и др. "прелести усиления" не исключается и для ж.б. обоймы. Усиление металлом хотя бы визуально можно контролировать, но это мое личное мнение. На месте нужно смотреть, да книжки читать.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 15:51
#16
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


to Альберт
делайте как говорит Allaz он вам даже чертеж дал, ну а с кирпичной стеной все просто, идете на стройку берете человека с отбойником, отбиваете так что бы можно было выполнить усиление и говорите нам спасибо.
p.s. такое усиление делали только немного иначе.
VRag вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 15:17
#17
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Бюджетно - уголками да пластинами ,а геморно- таркреты и все такое ...
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 18:16
#18
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Alive_creep Посмотреть сообщение
Если по трем сторонам, то ж/б обойма предпочтительнее т.к. включится в работу лучше чем мет. обойма.
Для того чтобы включилась в работу ж/б обойма нужно ли скалывать защитный слой усиливаемой колонны и соединять "новую" арматуру со "старой" отгибами. Или же достаточно просто сделать насечки в бетоне, поставить арматуру и залить?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 23:23
#19
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


А фундаменты проходят по прочности и осадкам под надстройку?
Сюда просится усиление стальным корсетом.
Чуть не забыл. Можно оклеить новомодными высокопрочными углеводородными тканями или сетками. Создаст обойму. Может и пройдет по прочности. Экономическую целесообразность не оценивал.
Вложения
Тип файла: doc корсет.doc (146.0 Кб, 265 просмотров)

Последний раз редактировалось Shefff, 30.10.2010 в 23:32.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 12:50
#20
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
А фундаменты проходят по прочности и осадкам под надстройку?
Да с фундаментами все нормально.

Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Сюда просится усиление стальным корсетом.
Чуть не забыл. Можно оклеить новомодными высокопрочными углеводородными тканями или сетками. Создаст обойму. Может и пройдет по прочности. Экономическую целесообразность не оценивал.
Ж/б обойма как то попроще.. Если арматуру не нужно крепить к "старой" так вообще ничего сложного.
AspirantMK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24