Непрочитано 28.10.2010, 18:03 #1
Усиление ж/б колонны в месте консоли.
neostyle
 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45

Господа, здравствуйте! Вот такой мучает вопрос: Реконструкция 4-х этажного ж/б каркасного здания с увеличением нагрузок на перекрытия. Обследование показало, что одна промежуточная колонна требует усиления (плохой бетон и мощная коррозия арматуры) в уровне первого этажа. Балки стальные, шарнирно-опертые. Как выполнить усиление ж/б обоймой в уровне фундамента и основного тела колонны понятно , а что делать в уровне консоли? Она тоже активно разваливается. Перерыл все типовки и книги, а четкого понимания так и не получил. Также обетонировать с армированием?
Просмотров: 4679
 
Непрочитано 28.10.2010, 23:53
#2
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Посмотреть бы - без схемы муторно гадать и не интересно.
А так "закатать" консоль в металлическую обойму.
С внешней стороны "прихватить" полосовой сталью.
И оставить так или еще и в бетон "закатать" все - до следующего усиления.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 09:54
#3
neostyle


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45


Да, схемку надо приложить!
Интересует больше всего момент анкеровки новой арматуры в зоне консоли или ее просто там бросить?
Стальная обойма уже не покатит, слишком бетон разрушен!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема.dwg (372.5 Кб, 1249 просмотров)
neostyle вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 10:26
#4
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


http://dwg.ru/dnl/4479
стр. 107 - устройство стальной обоймы
стр. 111-113 - усиление консолей
стр. 115 - усиление на участках сопряжения с перекрытиями
Puffi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонны в месте консоли.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Усиление ж/б ригеля Альберт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.08.2010 16:07
Усиление ж/б рамного узла Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2006 16:57
Усиление железобетонной колонны Dmitri Железобетонные конструкции 3 03.08.2005 09:59