![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]()
|
|
Версия для печати |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Канализационный профиль. Колодец достаточно глубокий, а как быть с Лотком?
|
||
Просмотров: 11405
|
|
||||
Регистрация: 18.09.2014
Первопрестольная
Сообщений: 11
|
Добавила Профиль.
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 4,299
|
'Подрезать' верхнюю рабочую часть колодцев.
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2014
Первопрестольная
Сообщений: 11
|
Спасибо! Правда я не совсем поняла, как же мне "подрезать" верхнюю рабочую часть... Ведь колодцы на объекте уже есть. Прикрепила файлик, посмотрите, пожалуйста! (=
----- добавлено через ~5 ч. ----- Простите, если представляется возможным, разъясните более подробно., а то разум рисует страшные картины... ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 711
|
SunriseMary, а почему система закрытая?
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,576
|
Транзитом через колодец свою трубу вести нельзя.
Если подключаешь новую трубу в глубокий колодец, на высоте выше чем 0,5м от лотка, то нужно делать перепад.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2014
Первопрестольная
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,576
|
А то, что в колодце лежит целая труба, раз уж она вошла в колодец, то должна прерваться, а её вода должна течь по лотку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2014
Первопрестольная
Сообщений: 11
|
Цитата:
Направляю план от Заказчика. Указала отметки врезки трубопровода, согласно данным Заказчика. ----- добавлено через ~19 мин. ----- А как быть с колодцами К5 и К4, их глубина 1,0м и 1,2м а выход "воды"в колодцах на глубине 0,8м. Как предотвратить неприятный запах возле домов? |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 711
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для общей информации - http://dwg.ru/dnl/8469 закрытием люков на колодцах и устройства вентиляции в домах |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2014
Первопрестольная
Сообщений: 11
|
[quote=freese;1314527]как и написал, KronSerg, труба в колодце без разрыва с установкой ревизии - закрытая (применяется обычно в вечномерзлых грунтах) система
Спасибо! Изучаю. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Отлично, Спасибо большое!!! ----- добавлено через ~8 мин. ----- А ещё можно вопросиён? Значит, я смело использую ПВХ трубу? И, утепляю её? |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 711
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2014
Первопрестольная
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 711
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2014
Первопрестольная
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 711
|
герметизируют цементным раствором, гидроизолируют битумом в два-три слоя с наружной стороны. А утепляют только при размещении какого то оборудования в колодце, в вашем случае незачем (если сильно хочеться, то пенополиуретаном или пенополистиролом)
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2014
Первопрестольная
Сообщений: 11
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
С другой стороны, врезка в существующую сеть канализации (кер.труба д200) может быть осуществима меньшим или равным диаметром. Так же открытым способом? Дело в том, что К1 - существующий колодец и глубину врезки мне указали - 2,1м, без указания высоты рабочей части и глубины лотка. Сейчас уточню этот вопрос. Жду ответ. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 4,299
|
Надеюсь, проектирование не в первопрестольной.
160 диаметр на 24 квартиры нормально. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,576
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Обычно делают тёплую или двойную крышку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2014
Первопрестольная
Сообщений: 11
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 669 | 24.03.2017 20:16 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 106 | 25.10.2015 19:00 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |