Непрочитано 10.11.2015, 12:46
Путь эвакуации из помещения через тамбур в коридор или смежное помещение
Aleksei Solovev
 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108

Aleksei Solovev вне форума Вставить имя

Здрувствуйте!

Здание поликлиники Ф3.4, в подвале находится гардероб персонала на 40 человек, необходимо два эвакуационных выхода из помещения. Справа находится технологическая лестница (пом. В0) из подвала на 1 этаж с тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре (пом. 011). Можно ли сделать второй выход из гардероба через этот тамбур шлюз в общий коридор, а затем уже на две лестницы, ведущие непосредственно наружу?
В 97 пожарном СНиПе были даны описания, что является путем эвакуации (непосредственно наружу, через коридор, вестибюль и т.д), а в новых СП я такого описания не нашел. Может невнимательно смотрел.
И еще один смежный вопрос, подскажите, где написано что можно эвакуироваться через смежное помещение?
Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выход через тамбур.png
Просмотров: 223
Размер:	13.9 Кб
ID:	160200  

Просмотров: 6691
 
Непрочитано 19.01.2018, 17:05
1 | #21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,455


Цитата:
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
Другими словами, является ли тамбур-шлюз в данном случае помещением, которое надо учитывать?
Считаю, что является, следовательно, выход не эвакуационный. Вот если бы вместо помещения категории Б был бы коридор, то все нормально.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Путь эвакуации из помещения через тамбур в коридор или смежное помещение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 226 30.05.2017 13:20
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09