Класс функциональной пожарной опасности помещений для практических занятий
ale1776
 
Руководитель группы архитекторов
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 421

Коллеги, нужен Ваш совет. Дано: комплекс зданий по теоретической и практической подготовке сотрудников предприятия. Есть отдельное здание в котором сотрудники охраны проходят практическую подготовку. В составе здания: помещение тира, помещение для практической работы с техникой для досмотра (имитация КПП предприятия), бытовые и технические помещения. Какой класс функциональной пожарной опасности у такого здания? Мое мнение что Ф4.2 - доп.образование. Но как то не уверен, смущает то что в здании проводятся только практические занятия, которые полностью имитируют деятельность, а не сидят ребята по классам за партами.
__________________
Вам шашечки или ехать?

Последний раз редактировалось ale1776, 02.10.2017 в 09:00.
Просмотров: 4450
 
Непрочитано 02.10.2017, 10:04
1 | 1 #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


У Вас достаточно специфическое здание - для такого классификацию пока не придумали. Согласен с Вами - больше всего подходит Ф4.2. Образование разное бывает. Можно усугубить и назвать его в проекте чем-то вроде "здания доп.образования и проф. подготовки" (если в договоре-титуле иное не написано).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 10:40
| 1 #3
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
У Вас достаточно специфическое здание - для такого классификацию пока не придумали.
Ну не СТУ же в самом то деле на такую фигню

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Можно усугубить и назвать его в проекте чем-то вроде "здания доп.образования и проф. подготовки" (если в договоре-титуле иное не написано).
По ТЗ идет как учебно-производственное здание, но производством даже не пахнет. Думаю в ТЗ менять будем. Вариант "Здание проф. подготовки сотрудников службы ХХХ" мне импонирует, спасибо!
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 16:04
1 | #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Голосую за Ф4.2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138320
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:36
#5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Является ли организация образовательной?
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 12:12
#6
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421



В понимании ФЗ о об образовании - как то двояко. Это подразделение корпорации осуществляющее дополнительную подготовку (обучение/переобучение) сотрудников предприятия (заявлено, что только своих, но теоретически возможно сотрудничество на договорной основе с другими предприятиями) путем теоретических и практических занятий собственно по рабочим специальностям предприятия. Практические занятия проходят путем обучения на полной подели производственного процесса. Например, в одном из зданий обучают операторов погрузчика по принципу вот погрузчик (самый обычный), вот макет фуры с грузом, вот стеллаж, садись разгружай-загружай. С охранниками тоже самое в отдельных зданиях: в одном прочитали теоретический курс, отвели в другое здание (про него речь в старте темы) - дали пострелять в тире, там же макет досмотровой зоны.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:53
#7
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


В принципе, похоже на доп. образование. Но тот же тир можно рассматривать в качестве Ф3.6 теоретически.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 08:15
#8
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


я вот увидел признаки, что здание для спортивных мероприятий в том числе образовательлных
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 11:32
#9
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
я вот увидел признаки, что здание для спортивных мероприятий в том числе образовательлных
Вот тут мне, наверное, следует уточнить: тир в здании занимает одно помещение весьма скромных размеров по отношению, например, к зоне досмотра (она этак раза в два больше). И логично как основной функционал все же ориентироваться на зону досмотра. На мой взгляд в составе здания Ф4.2 предусмотрено отдельное помещение класса Ф3.6 (тир). Зону досмотра трудно к Ф3.6 отнести, на мой ИМХО
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 11:39
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
тир в здании занимает одно помещение весьма скромных размеров по отношению, например, к зоне досмотра (она этак раза в два больше). И логично как основной функционал все же ориентироваться на зону досмотра. На мой взгляд в составе здания Ф4.2 предусмотрено отдельное помещение класса Ф3.6 (тир).
А может, это МФЗ :http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1225494&postcount=7
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 11:45
| 1 #11
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ну нее, контингент один и тот же, задача одна общая - научить. Вот если бы они были не связаны между собой, как, например, тир в аренду + ресторан для всех с улицы + гостиница какая-нибудь. И еще сверху офисами шлифануть, тогда да. Так и любая школа МФЗ - там Вам и Ф4.1 (классы), и Ф5.1(мастерские трудового обучения), и Ф2.1 (актовый зал) и Ф3.2 (столовая)
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 11:58
#12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Так и любая школа МФЗ - там Вам и Ф4.1 (классы), и Ф5.1(мастерские трудового обучения), и Ф2.1 (актовый зал) и Ф3.2 (столовая)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1141812
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 12:07
1 | #13
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Offtop: Вот я, как адепт святого писания №123 и евангелие серии 13130, заявляю: МФК - ересь! Помещения в отсеках, отсеки в зданиях, слоны на черепахах
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 13:33
#14
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
предусмотрено отдельное помещение класса Ф3.6 (тир)
Но тир - это, как правило, группа помещений. Раздевальные, душевые, санузлы, КХО, комната выдачи оружия, класс теоретической подготовки и т.д. Или у Вас что-то другое?

----- добавлено через ~29 мин. -----
Вообще, думаю, что речь об Ф4.2 с блоками помещений другого класса функциональной пожарной опасности, которые должны выделяться противопожарными преградами, согласно СП 2.
Тут важно не попасть на господ из экспертизы или ГАСН, которые (на мой взгляд необоснованно) начнут сюда закон об образовании пришивать. Это единственное возможное проблемное место.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 14:03
#15
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Но тир - это, как правило, группа помещений. Раздевальные, душевые, санузлы, КХО, комната выдачи оружия, класс теоретической подготовки и т.д. Или у Вас что-то другое?
Другое, электронный тир + тренировки с использование электрошокеров. Есть само помещение типа + подсобное (комната хранения) + техническое помещение. Сан.узлы, прием пищи, тех помещения, кладовые - общие на здание. Душевые и гардеробы, теор. подготовка в отдельном здании (это комплекс), люди сюда приходят в спец.одежде чисто заниматься, доступа людей "с улицы" нет. Поэтому и говорю что тир отдельно не функционирует, только в рамках общего учебного процесса.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Класс функциональной пожарной опасности помещений для практических занятий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой класс функциональной пожарной опасности у конно-спортивного клуба (крытый манеж, АБК и конюшня) Ксения1993 Пожарная безопасность 3 24.12.2015 06:29
Класс функциональной пожарной опасности спортзала с балконами Aborigin Пожарная безопасность 13 21.05.2015 16:28
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов klimch Пожарная безопасность 4 03.03.2011 21:54
Класс функциональной пожарной опасности таких помещений, как педикюр, массаж, парикмахерская и т.д... Route Конструкции зданий и сооружений 2 17.07.2010 19:13
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26