| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каковы допустимые перемещения опоры трубопровода поперек трубы

Каковы допустимые перемещения опоры трубопровода поперек трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2015, 12:30 #1
Каковы допустимые перемещения опоры трубопровода поперек трубы
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. Ограничиваются ли какими-либо нормативами перемещения опор под трубопровод от ветровой нагрузки поперек трассы? Шаг опор - 3 м. Перемещения порядка 25 мм.
Просмотров: 6324
 
Непрочитано 06.08.2015, 12:58
#2
Arslan

проектирование
 
Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104


konstryktor
Смотри СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий

8.3.23 Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций опор и эстакад устанавливаются технологическими требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
Arslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 13:12
1 | 1 #3
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Arslan Посмотреть сообщение
konstryktor
Смотри СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий

8.3.23 Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций опор и эстакад устанавливаются технологическими требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.
Посмотрел данный документ. У меня трасса водоснабжения (труба диаметром 65 мм в изоляции). Является ли такой трубопровод технологическим и распространяются ли на него требования СП 43.13330.2012?
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 08:17
1 | 1 #4
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Посмотрел данный документ. У меня трасса водоснабжения (труба диаметром 65 мм в изоляции). Является ли такой трубопровод технологическим и распространяются ли на него требования СП 43.13330.2012?
не является, т.к. Технологические трубопроводы – это трубопроводы предназначенные для транспортирования исходных, промежуточных и конечных продуктов при абсолютном давлении от 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до 100 МПа вкл.

но вопрос по перемещениям пока открыт. есть какие-то ограничения по вертикальным перемещениям?

В пособии по эстакадам есть пункт:

5.17. Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций отдельно стоящих опор и эстакад устанавливаются техническим требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли.

насколько это применимо к обычным трубопроводам водоснабжения? и нужно ли учитывать общие перемещения конструкции? 1/150 - это пролет траверсы будет? а если вся рама (колонна, фундамент) прогнулись, перемещение траверся нужно брать общее, с учетом перемещения всей конструкции?
Кирпич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каковы допустимые перемещения опоры трубопровода поперек трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опоры под трассу (трубы) двухярусные - ищу серии или чертежи Xenser2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2009 18:49
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31