Можно ли вначале выполнить забивку свай затем отывать котлован?
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 6161
|
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Можно, так часто делают. Когда при отрывке котлована в нем копер не сможет ездить (слабые или тиксотропные грунты, стесненные условия, высокий уровень грунтовых вод).
Только забивать надо "до конца" добойником. А в этом смысла нет. Во первых, из котлована сваи будут торчать и мешать забивке (добивке), надо снова подсыпать грунт для движения копра, а потом опять копать котлован. Во-вторых, раз копер все равно будет в котловане, зачем 2 раза копер гонять к одной свае? Опять дороже...
__________________
--- |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
От: До:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340
|
Цитата:
А вот точности забивки надо уделить повышенное внимание. При "уходе от вертикали" на 1 градус, голова сваи, на глубине 2.5 м, сместиться в плане на 40 мм. Может не хватить допуска (смотрите СНиП на производство работ) и крайние сваи могут оказаться за пределами ростверка. Можно применить кондуктор или лидерное бурение (тем более при такой длине свай). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли известняк пониженной прочности принять несущим слоем для свай | kisch_ | Основания и фундаменты | 16 | 29.02.2016 12:34 |
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? | Eagle007 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 21.05.2013 09:35 |
Посоветуйте, как выполнить статическое испытание б/и свай в слабых грунтах | kostelniy | Основания и фундаменты | 9 | 26.01.2012 00:48 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
Можно ли выполнить криволинейную железобетонную стену прямолинейными участками? | Василий А. | Технология и организация строительства | 1 | 28.06.2011 09:37 |