Непрочитано 21.06.2018, 18:13 #1
Можно ли вначале выполнить забивку свай затем отывать котлован?
alexey.xy
 
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 13

Добрый день. Подскажите, какие последствия произойдут если вначале забить сваи потом отрыть котлован. И после отрывки котлована добить сваи до нужной отметки. Котлован 2,5 м. Длина сваи 18 м, сечения 350x350. Грунт торф 3м, затем суглинок тугопластичный, и острее сваи должна заходить в суглинок твердый на 1м.
Просмотров: 6161
 
Непрочитано 21.06.2018, 19:41
#2
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от alexey.xy Посмотреть сообщение
Можно ли вначале выполнить забивку свай затем отывать котлован?
Можно, так часто делают. Когда при отрывке котлована в нем копер не сможет ездить (слабые или тиксотропные грунты, стесненные условия, высокий уровень грунтовых вод).
Только забивать надо "до конца" добойником.
Цитата:
Сообщение от alexey.xy Посмотреть сообщение
И после отрывки котлована добить сваи до нужной отметки
А в этом смысла нет. Во первых, из котлована сваи будут торчать и мешать забивке (добивке), надо снова подсыпать грунт для движения копра, а потом опять копать котлован.
Во-вторых, раз копер все равно будет в котловане, зачем 2 раза копер гонять к одной свае? Опять дороже...
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 19:58
#3
Setvar


 
Регистрация: 10.02.2007
Москва
Сообщений: 611


Шаг свай специально не указан? Может, он (шаг) маленький и котлован придется отрывать сапёрной лопаткой...
Setvar вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 20:03
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от alexey.xy Посмотреть сообщение
какие последствия произойдут если вначале забить сваи потом отрыть котлован. И после отрывки котлована добить сваи до нужной отметки.
Какие угодно.

От:
Цитата:
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
котлован придется отрывать сапёрной лопаткой...
До:
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
сваи будут торчать и мешать забивке (добивке), надо снова подсыпать грунт для движения копра
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 20:57
| 1 #5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Какие угодно.

От:

До:
И не забудь вариант "экскаватор скопал грунт вместе с половиной от каждой сваи"
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2018, 09:37
#6
alexey.xy


 
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 13


Спасибо за ответы. До конца будут забивать добойником. Не может такой ситуации так что сваи уйдут в горизонтальной плоскости от проектного положения при отрывки котлована?
alexey.xy вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 09:55
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Если сваи 18 метров, и их откопать на 2,5 метра, то куда они уйдут? 15,5 метров - это хорошая анкеровка в любом грунте. Удар экскаватора, наверное, может их немного расшатать или сместить на пару мм, но не более того.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 10:21
#8
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от alexey.xy Посмотреть сообщение
Не может такой ситуации так что сваи уйдут в горизонтальной плоскости от проектного положения при отрывки котлована?
У Вас головы свай будут находится в уровне дна котлована - разработка грунта никак не сможет на них повлиять, т.к. сваи ниже котлована.
А вот точности забивки надо уделить повышенное внимание. При "уходе от вертикали" на 1 градус, голова сваи, на глубине 2.5 м, сместиться в плане на 40 мм. Может не хватить допуска (смотрите СНиП на производство работ) и крайние сваи могут оказаться за пределами ростверка. Можно применить кондуктор или лидерное бурение (тем более при такой длине свай).
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 10:38
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Можно, так и делаем. Без какой-либо добивки
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли вначале выполнить забивку свай затем отывать котлован?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли известняк пониженной прочности принять несущим слоем для свай kisch_ Основания и фундаменты 16 29.02.2016 12:34
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? Eagle007 Водоснабжение и водоотведение 4 21.05.2013 09:35
Посоветуйте, как выполнить статическое испытание б/и свай в слабых грунтах kostelniy Основания и фундаменты 9 26.01.2012 00:48
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Можно ли выполнить криволинейную железобетонную стену прямолинейными участками? Василий А. Технология и организация строительства 1 28.06.2011 09:37