Нужны ли упоры в фундаменте?
Real_Steel
 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89

Добрый вечер. Сейсмичность площадки 8 баллов. Нужно ли ставить упоры под каждую базу колонны(не только в связевых), даже если выполняется условие Nmin>0.3Q??
Встречал в сериях, что если сейсмичность площадки 7-9 баллов , то ставят. Кто как делает?
Просмотров: 18277
 
Непрочитано 28.11.2018, 12:10
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Потому. Для надежности. ...
Именно. Деды, когда динамический расчет делался на логарифмческих линейках, не были в состоянии надежно просчитать все. И компенсировали шпорами. Как и многое другое - такое было оправдано.
Нынче, когда корабли бороздят проливы, рейдовый буксир водоизмещением 303 тонны нельзя поперек корабля с водоизмещением 1620 тонн ставить. Если расчеты на современных пакетах дают все ответы на все вопросы надежности, шпоры излишни (или наоборот, расчет показывает, какие именно шпоры надобны).
Вопрос поставлен правильно- откуда дровишки? Оттуда...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 14:02
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Нужны только под связевые. В остальных не нужны.
Offtop: Или опять не по теме?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 14:31
| 1 #43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В остальных не нужны.
-
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
не по теме
Высокое и легкое.... не задавить трением и что тогда?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 14:52
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Высокое и легкое....
Упоры только там, где вертикальные связи и в направлении этих связей. В направлении рам никакие упоры не нужны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 15:34
| 3 #45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В направлении рам никакие упоры не нужны.
Не согласен. Бывают случаи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 16:10
#46
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Упоры только там, где вертикальные связи и в направлении этих связей. В направлении рам никакие упоры не нужны.
Чувствуется огромный разносторонний опыт проектирования металлоконструкций...
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 16:52
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Бывают случаи.
Да, но не для сейсмики. Или опять флуд не по теме?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 18:22
| 1 #48
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


для экспертизы- НУЖНЫ.
DIXI
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 09:28
#49
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да, но не для сейсмики.
Почему, по вашему, тогда в типовых сериях делается во всех колоннах при сейсмике ?
Я полагал, что поэтому:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
просто у сейсмики есть вертикальная составляющая, меняющая N по знаку и величине
Но с фразой:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Деды, когда динамический расчет делался на логарифмческих линейках, не были в состоянии надежно просчитать все.
не совсем согласен. Делались расчеты и посложнее одноэтажных каркасов. Могли бы и сейсмику по вертикали учесть.
Может просто, чтобы рядовой инженер не заморачивался при выборе колонн при сейсмике ?
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли упоры в фундаменте?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны сан. узлы или нет? alien_se Архитектура 5 05.04.2012 10:54
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Нужны растровые карты городов свердловской области fred Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.01.2010 15:20