Непрочитано 16.10.2018, 14:12
Сквозная трещина в железобетоне - нормально?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079

Принесли акт осмотра железобетонной плиты перекрытия толщиной 230 мм, залитой 2 года назад (дом сдается сейчас).
Трещина длиной 4 метра, шириной раскрытия 0,25 мм. Глубину трещины измеряли ультразвуковым методом ("Пульсар"), результат - сквозная.
Снизу следы протечек.
Верхняя поверхность закрыта стяжкой, на стяжке трещин нет.
В целом, обычная трещина, смущает только, что сквозная
Варианты:
1. затереть
2. испытать
3. наблюдать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина.jpg
Просмотров: 1011
Размер:	119.3 Кб
ID:	207123  

Просмотров: 12008
 
Непрочитано 17.10.2018, 10:05
#21
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
Еще раз почитайте основы ЖБК - теоретически сквозная трещина не возможна в плите. Ну только если она уже не лежит на земле
Возможна, если в результате деформации сечение стало полностью растянутым. Это часто бывает от температурного перепада, также, думаю, может быть из-за того, что фундамент неравномерно дал осадку.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 10:24
| 1 #22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
сквозная трещина возможна только в растянутом элементе.
А также и растянуто-изгибаемом.

Залили плиту летом. В зиму бетон старается съёжиться, но верт. элементы каркаса препятствуют свободному укорочению бетона. Отсюда в плите растяжение+изгиб. И сквозная трещина в плите возможна.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 10:50
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


redal, кыш отсюда, троллей не звали


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Залили плиту летом
заливали в сентябре.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
может быть из-за того, что фундамент неравномерно дал осадку
возможно. Причины могут быть разные. Склоняюсь к тому, что без испытания не обойтись.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 11:15
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
По поводу усадочных - они по одиночке не появляются. Исключаем.
отчего же не появляются? накопление усадки происходит в элементе постепенно и разрывает бетонное сечение при накоплении достаточного усилия, после этого напряжения усадки релаксируются.
только вот плиты перекрытий обычно достаточно сильно армируются и площадь плиты здесь слишком мала для этого

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В зиму бетон старается съёжиться, но верт. элементы каркаса препятствуют свободному укорочению бетона. Отсюда в плите растяжение+изгиб.
для этого стены должны стоять вдоль усилия, иначе их гибкость компенсирует столь незначительные деформации усадки.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Склоняюсь к тому, что без испытания не обойтись.
а что испытывать то собрались? прогиб замерять под нагрузкой? Может вместо картинок непойми из какого раздела предоставите опалубку и армирование этого участка?
Я вообще не понимаю что за линии внизу, что это, арматура усиления надопорной зоны?... Где там опоры?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 12:06
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а что испытывать то собрались? прогиб замерять под нагрузкой?
ну для начала, вообще способность держать расчетную нагрузку )) с контролем прогибом и ширины раскрытия трещины, конечно.
чертежик имеется, армирование сложно нарисовано, но, может, что-то разберете... ))
Вложения
Тип файла: pdf Плита ПМ-12.pdf (454.0 Кб, 163 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 12:29
| 1 #26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


хм, "подбалка" это что то новенькое... такого извращения еще не встречалось.

выложи еще спецификацию.

ну и сечения до кучи

... почему в ВУЗах не предлагают зубрить пособие по конструированию?... верхняя арматура должна минимум 1/4 пролета перекрывать.
а здесь, полагаю опять арматуру положили строго по разноцветным квадратикам в программке и даже не подумали увеличить стержни хотя бы на длину анкеровки за эти квадратики...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 17.10.2018 в 12:38.
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 13:54
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


TNemo, так и думал, что вместо обсуждения трещин начнется обсуждение чужих чертежей - любимое дело инженеров
чертежи не мои, так что удовлетворяю ваши желания по полной ))
надеюсь, каркасы продавливания проверять не будете?
Вложения
Тип файла: pdf ПМ-12 - спецификация.pdf (726.8 Кб, 78 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 14:25
#28
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вместо обсуждения трещин начнется обсуждение чужих чертежей
так от чертежей и надо плясать.

вот еще не хватает плана АР ))

пролет 6,7м заармирован 10А500 с шагом 100мм, верхняя арматура при этом в пролет не заходит на 1/4, лишь на 1/8 пролета, следовательно, можно принять, что здесь только нижняя и работает. под среднюю нагрузку 1т/м2 для жилья такое армирование не выглядит достаточным. Много ли там перегородок и какие они не известно, есть ли полы и какие, может оборудование какое...

не очень понятно почему такая усиленная часть снизу, где балки, там что, оборудование тяжелое?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
надеюсь, каркасы продавливания проверять не будете?
проверять нет возможности, не предоставлен КЖО.И (почему так, вроде д.б. КЖИ...), надеюсь там сварка КТ с нормируемой прочностью.
по каркасам одно ясно - они не нужны вдоль балок и стен ЛК.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 14:25
#29
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 335


Было такое у знакомого. Сквозная трещина, если водой полить, то вода протекает.
Испытали- положили палеты с блоками на перекрытие. Затем трещины замазали.
Прораб грешил на то, что редко поставили элементы поддерживающие верхнюю арматуру. Рабочие по арматуре ходили, арматура сначала прогибалась, затем выпрямлялась. Возможно под арматурой образовалась пустота.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 14:44
#30
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


На сечении 7 толщина плиты 230 мм и опирание на стену. Думаю что трещина появилась в месте рабочего шва ботонирования при распалублении плиты включилась стена и оттянула на себя плиту. Шов, думаю, "традиционно" не подготовлен вот и треснуло где слабее. При данном размещении колонн силовая трещина (при недостаточном армировании или анкеровки) должна была быть перпендикулярно до направления трещины №1.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 15:06
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
надеюсь там сварка КТ с нормируемой прочностью.
обязательно! поперечные стержни 14А240 с продольными 6А400
думаете, этот косяк мог повлиять на трещину? ))
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
можно принять, что здесь только нижняя и работает
это заблуждение, приводящее к неправильным выводам.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
вот еще не хватает плана АР
перегородок нет, стяжка 40 мм, назначение - офисы.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не очень понятно почему такая усиленная часть снизу, где балки, там что, оборудование тяжелое?
предполагаю, что балки сделаны только для поддержания консоли 2,2 метра. Никаких доп. нагрузок там нет.
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Думаю что трещина появилась в месте рабочего шва ботонирования
вроде не большая плита, чтобы бетонировать ее за несколько раз..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 15:13
#32
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вроде не большая плита
Согласен. При нормальном строительстве. А если: до обеда бочку бетона вкинули, а после обеда подвезли только к концу смены еще бочку. Или опалубки не хватало, вот они за два раза: пока часть вертикала второго этажа выстаивается, делаем остаток плиты.
У меня на работе: звонит прораб: укажите где мы можем сделать швы бетонирования в плите перекрытия, а то в любой момент может кран поломаться. (6 эт. здание, около 250 кв. этаж.; подавали бетон воронкой).
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 15:17
#33
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это заблуждение, приводящее к неправильным выводам.
довольно грубое утверждение, доказательства есть, что бы так дерзить?
Что бы говорить о неправоте собеседника следует приводить доказательства.
Здесь нарушение конструктивных требований налицо.

Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
ри данном размещении колонн силовая трещина (при недостаточном армировании или анкеровки) должна была быть перпендикулярно до направления трещины №1.
плита из за нар.стенки гнется в обоих направлениях, а нижнее армирование в этом направлении 10А500 ш.200

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
предполагаю, что балки сделаны только для поддержания консоли 2,2 метра. Никаких доп. нагрузок там нет.
консоль там явно не 2,2, скорее 1,8м. если на краю не стоит кирпичная стена, то она требует меньше внимания чем пролет 6,7м.

много тут странного в армировании
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 15:26
#34
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
в этом направлении 10А500 ш.200
А может быть что нахлесты арматуры без разбежки.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 15:33
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
довольно грубое утверждение
совсем не хотел.
объясню: не выполнение конструктивных требований не означает полное отсутствие арматуры.
да и требование это не нормативное, а рекомендовано в далеких-далеких годах, поэтому считать его не выполнение причиной аварийного состояния плиты... ну как-то не серьезно.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
она требует меньше внимания чем пролет 6,7м.
согласен, но других причин наличия балок не могу придумать.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
много тут странного в армировании
да, но ничего из этих странностей не могу назвать причиной трещин.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 15:56
2 | #36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Я все же считаю эту сквозную трещину не конструктивной.
Вложения
Тип файла: doc Неконструктивные трещины.doc (56.0 Кб, 167 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 16:01
#37
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да и требование это не нормативное, а рекомендовано в далеких-далеких годах, поэтому считать его не выполнение причиной аварийного состояния плиты... ну как-то не серьезно.
ах вот как молодежь относится к данному руководству - выпущенное в "далеких далеких годах, когда я еще не родился да и мои родители еще в ясли ходили..."
а с тех пор с бетоном что какие то изменения кардинальные произошли?
в этих конструктивных требованиях собран опыт строительства ЖБК за десятки лет по всей огромной стране, она составлена не основе ЧП, что бы проектировщики по граблям не ходили.
очень глупо, ребятки... никто из вас не сталкивался с теми профессионалами которые эти руководства писали, никто из вас и нас с ними не сравнится по уровню понимания ЖБ, им все приходилось своей головой считать без всяких "программулек". Эти требования обязательны, если с головой дружишь.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
его не выполнение причиной аварийного состояния плиты
я этого не говорил, а сказал, что верхняя арматура слишком короткая и в следствии развития пластического шарнира в верхней зоне получается, что плита работает только за счет нижней арматуры.

коли здание многоэтажное, и это не кровля, то наверняка это типовое перекрытие, а значит прежде всего нужно сравнить это перекрытие с аналогичным.
если брат близнец такого же перекрытия не имеет таких дефектов, то проблема не в проекте, а в ТСП.
только после уже приниматься за более сложное дело - анализ проекта
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 16:10
#38
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
сли брат близнец такого же перекрытия
Смотрите пост №11.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 17:26
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
очень глупо, ребятки
выражаясь Вашими словами, довольно грубое утверждение
сможете объяснить физический смысл конструктивного требования заводить верхнюю арматуру на 1/4 пролета? сомневаюсь.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
им все приходилось своей головой считать без всяких "программулек"
а может быть, в этом и есть смысл требования?
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
в этих конструктивных требованиях собран опыт строительства ЖБК за десятки лет по всей огромной стране
пошел всего второй десяток лет, как я сам проектирую и вижу чужие проекты.. так вот, в 95% всех плит верхняя арматура заводится за "цветную клеточку" на длину анкеровки (а то и на минимальные 0,3lan)
кстати этого требования нет не только в СП, но и в старом СНиПе.
Зато есть точки теоретического обрыва и длины анкеровки стержней.
Все это говорит о том, что четверть пролета автоматом обеспечивает заведение арматуры на нужную длину, т.е. является достаточным, но НЕ необходимым.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я все же считаю эту сквозную трещину не конструктивной.
я тоже так считаю и если бы не было этого отчета с фразой "сквозная трещина", возможно, даже не обратил бы на нее внимание.
но с такой формулировкой не готов без испытания подписаться за такую плиту, тем более, что к ее проектированию не имел отношения
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 19:43
#40
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Причин для сквозной трещины (от усадки бетона или температурных деф.) при таких габаритах плиты я не вижу.
В чертежах нижнее фоновое армирование плиты принято диаметром 10мм, а верхнее 14мм. Это настораживает, так как логичнее было бы сделать наоборот.
Поэтому, если у вас по расчету всё нормально, то нужно делать испытания. Скорее всего косяк строителей. Может быть забыли уложить усиление в нижней зоне плиты?
Можно еще проверить фактическое армирование прибором.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в железобетоне - нормально?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? L`esprit Обследование зданий и сооружений 12 29.10.2014 05:44
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать AIPlayer Железобетонные конструкции 4 29.04.2014 09:29
Трещина в плите перекрытия smeshnoy Железобетонные конструкции 12 15.11.2013 18:34
Трещина на стене лоджии Saratovss Обследование зданий и сооружений 9 01.07.2013 21:24
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52