Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz
1) Экономия металла .
2) Ваша связь выйдет более устойчивой .
|
Знаю, что 60x4, будет более устойчивое..
Только там свои заморочки, поэтому нужно взять трубу 50x5
Цитата:
Сообщение от Ильнур
А кому теперь легко? Всему есть некое объяснение - Вы же выбрали зачем-то такую схему - значит все продумано.
Я часто к прогонам снизу привариваю уголки, и веду их к узлам ферм под несколькими прогонами. Когда крестом, когда зигзагом - все зависит от усилий...
|
То есть физически связевой фермы высотой 3м при такой длине здания и при небольшой высоте здания вполне достаточно, чтобы воспринять ветровые нагрузки с торца и раскрепить верхний пояс балки?
Цитата:
Сообщение от Ильнур
Я бы в этом сарае вообще бы один связевый блок посередине сделал и все. Не по торцам.
|
Была такая идея, но почему-то я от нее отказался. В следующий раз сделаю именно так)))