Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины)

Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2009, 10:20 #1
Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины)
Baldares
 
Саратов
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 426

Привет.

Делаю усиление пандуса (после обследования выявлены трещины).
Конструктивное решение по усилению принимал опытный спец.
Принцип усиления см.на рис. Делается частичный разбор стенок пандуса, потом монолитный ж/б пояс, и восстановление стенок фбсками.

Так вот меня смущает поперечная арматура в ж/б поясе. Куда нафиг шаг 150?

Нагрузок и усилий не имею. Спец. такой крутой (так и есть, это не ирония), что все подбирает на глазок.
Вед.инж. говорит что это конструктивное армирование Может она так говорит потому что спец-руется на ростверках.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пандус (усиление).jpg
Просмотров: 178
Размер:	32.2 Кб
ID:	15019  


Последний раз редактировалось Baldares, 22.01.2009 в 10:29.
Просмотров: 2619
 
Непрочитано 22.01.2009, 10:37
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Нагрузок и усилий у Вас нет. Посчитать что-либо невозможно. Стоимость "лишней" арматуры "утонет" в стоимости остальных работ и материалов. Так что экономить здесь неразумно.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины)

Размещение рекламы