Прокладка холодной воды в трубе с изоляцией на улице. Наружные сети - труба на улице на опорах.
Вопрос №1: Нужно ли делать компенсатор, если линейного расширения (от температуры) не будет (вроде как)? Куда можно посмотреть по этому поводу?
Вопрос №2: В каких случаях ставятся подвижные, а в каких случая неподвижные опоры на трубе? Куда можно посмотреть по этому поводу?
Просмотров: 12538
 
Непрочитано 15.11.2012, 22:17
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Ну для начала СНиП 2.04.02-84* "ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ"
Цитата:
8.17. Компенсаторы надлежит предусматривать:
на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта;
на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах);
на трубопроводах в условиях возможной просадки грунта.
Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию. При подземной прокладке водоводов, магистралей и линии сети из стальных труб со сварными стыками компенсаторы следует предусматривать в местах установки чугунной фланцевой арматуры. В тех случаях, когда чугунная фланцевая арматура защищена от воздействия осевых растягивающих усилий путем жесткой заделки стальных труб в стенки колодца, устройством специальных упоров или обжатием труб уплотненным грунтом, компенсаторы допускается не предусматривать.
При обжатии труб грунтом перед фланцевой чугунной арматурой следует применять подвижные стыковые соединения (удлиненный раструб, муфту и др.). Компенсаторы и подвижные стыковые соединения при подземной прокладке трубопроводов надлежит располагать в колодцах.
Расстановка подвижных и неподвижных опор вопрос отдельный, грубо говоря, подвижные нужны для того чтобы труба не провисала, неподвижные нужны чтобы предотвращать нежелательные перемещения от тепловых расширений/сжатий. По этому поводу лучше проконсультируйся у ближайшего теплосетевика.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 22:24
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Велосипед не мой - я только спрашиваю.
А можно какой-нибудь пример расстановки опор по трубам?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 22:40
| 1 #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
если линейного расширения (от температуры) не будет (вроде как)?
Как это не будет? Всегда есть разница температур (зима, лето, период монтажа, эксплуатация). А сталь удлиняется. Величина этого удлинения меньше, чем у теплопроводов, но оно есть и легко рассчитывается. Открываем любой справочник по тепловым сетям, там всё есть - и расчеты, и расстановка опор. Только удлинения будут поменьше.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 13:59
#5
Бай


 
Регистрация: 12.08.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
расстановка опор.
Скиньте ссылочку, пожалуйста
Бай вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 13:58
#6
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


При составлении данной НТС (нормали тепловых сетей) были использованы материалы из справочника проектировщика "Проектирование тепловых сетей" под ред. Николаева, 1965 г.
Вложения
Тип файла: zip с. 4.904.zip (1.04 Мб, 206 просмотров)
robosapien вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Установка компенсаторов для водопровода (наружные сети открытым способом)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
Наружные инженерные сети пром зоны, это линеные объекты или внутриплощадочные сети? l1s Инженерные сети 6 17.10.2011 21:35
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34