| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оценка тех состояния по описанию

Оценка тех состояния по описанию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2011, 20:17 #1
Оценка тех состояния по описанию
Антон 1970
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353

Господа эксперты,
Пятиэтажная одноподъездная, шлакоблочная встройка, между двумя пятиэтажками 97 серии.
Круглопустотные плиты опираются вдоль наружных стен, на несущие стены из шлакоблока.
Трещина шириной раскрытия около 2-5 мм по шву первой плиты (от наружной стены) через все стены и этажи.

Вопрос: кто виноват и что делать.

Р.S фото мало информативны, художника не выйдет из меня очевидно
Просмотров: 2181
 
Непрочитано 21.03.2011, 02:01
#2
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Стройке, наверняка еще нет 2-х лет? Швы шлакоблов не армировались?
Налицо разница осадок нагруженной и наружной стены. Значит неверно расчитана ширина подошвы фундамента несущей стены. Или не учтены грунтовые условия.
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 16:27
#3
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Дом сдан в 1985 году. Грунтовые условия не смогут отличатся от рядом стоящих зданий. 1но подЪездная встройка 8 квартир.
Думаю управляющая компания виновата, хочу в суд подать. Снег не чистят сток воды в сторону дома, ослабили основание
А кроме проблем с фундаментами -может быть конструктивная особенность домов из мелкоштучки? В принципе трещины эти не редкость
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 20:43
#4
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Снег не чистят сток воды в сторону дома,
это основная причина - отведите воду от здания, поставте маяки, если маяки стоят, начинайте ремонт
гиппопо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оценка тех состояния по описанию

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности. msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 3 14.11.2010 21:19
должен ли гип подписывать отчет об обследовании тех. состояния здания ed-dy Обследование зданий и сооружений 3 07.04.2010 16:11
Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.12.2008 08:28
Обследование тех. состояния зданий и сооружений. Срок давности Заключений SKYFOX Обследование зданий и сооружений 8 22.09.2008 12:52