| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.03.2013, 22:57 | #1 | |
расширение проема в несущей стене
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 8285
|
|
||||
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 7
|
В том месте где опирается перемычка если убрать 120мм как раз на торец выйдут маленькие огрызки кирпича, мне кажется они не так хорошо воспринимают нагрузку как целый кирпич. Могу ошибаться по этому и советуюсь Причем внизу кладка более менее нормальная без доборышей этих, а к верху непойми что.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
длина опирания для этой перемычки 170мм, максимальный пролет под нагрузкой 3800кг/п.м (стандартно для жилья) - 1210мм.
вероятность, что расширить можно - 90%, но есть вероятность, что снизу или сверху проем в ином месте, тогда будет беда. в конечном счете можете поиметь массу проблем с самостроем, вплоть до судебного решения об изъятии квартиры (кто знает как в будущем решат гайки затянуть) или наложении большого штрафа, я бы не советовал это делать. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 7
|
это не самострой, а есть возможность внести эти изменения в проект перепланировки на этапе строительства и согласовав с ГИПом этого проекта.
Проем по проекту 970 тоесть я его увеличиваю всего на 5см. Просто в данной стене его выложили 900. Я понимаю что опирание остается с запасом, основные опасения из за корявой кладки |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
гип не решает такие вопросы
РФия страна формального подхода и 50мм уширение все равно уширение почему сделали 900 вместо 970 не понятно, как это? кладка этой стенки выглядит ужасно криво, стены боковые на фото с виду правильно сделали. как она должна выглядеть: но, думаю, когда вы перфоратором начнете расширять проем, вы не сможете сделать это ровно и покрошите не 120мм, а местами все 250, т.к. часть кирпичей побьется, часть повываливается. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Я резал болгаркой: я - живой, дом - не упал... Пыли много, дышать нечем, респиратор не помогает. Один выход: сквозняк при сильном ветре.
Перед тем, как резать, проверь расположение аналогичного проема на этаже выше и получи письменное согласование ГИПа + застройщика. Перфоратор применять не советую. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Если в проекте точно указано 970 мм - пили спокойно (по ГОСТовским типоразмерам проемов должно быть 910 мм - хорошо смторел?). На всякий случай сфоткай эту страничку проекта и положи куда подальше. Только вот вопрос: а какой дверной блок туда должен устанавливаться? Если типовой, то ему впритык и 900 мм хватит. Тогда зачем пилить? Если индивидуального изготовления, то из-за 60 мм стОит ли так заморачиваться?
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.03.2013
Сообщений: 7
|
ну да я по этому и подумал что лучше бы еще 50мм и сделать проем метровым. это вход в кухню и дверь можно вообще не ставить
по проекту точно 970, хорошо смотрел сам архитектор) И проем этот на всех этажах в одном месте, так как перемычка с одной стороны упирается в опорную подушку балки а под нее перемычки не заводят, а с другой стороны впритык к проему санузел. И максимум что можно это расширить проем как я хочу тем самым немного сократив санузел. Последний раз редактировалось giga, 10.03.2013 в 10:20. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
устройство проема в несущей стене | medved | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 10.05.2020 01:20 |
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера | татьяна666 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.09.2017 13:04 |
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. | su6969 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 19.07.2011 21:58 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |