| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.04.2014, 11:17 | #1 | |
Предел огнестойкости перегородок на пути эвакуации
Architector
Ukraine
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 6420
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 15
|
ТКП 45-2.02-279-2013
5.1.34 Стены и перегородки, ограждающие пути эвакуации от смежных помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее: REI(W) (EI(W)) 45 — в зданиях I–IV степеней огнестойкости, REI(W) (EI(W)) 30 — в зданиях V и VI степеней огнестойкости, REI(W) (EI(W)) 15 — в зданиях VII степени огнестойкости. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Как я понимаю, у нас есть конструктивные требования к ограждающим конструкциям - К0, К1, К2 (ФЗ 123 таб 22). А требования по пределу огнестойкости это к противопожарным преградам. На путях эвакуации не всегда устанавливаются противопожарные преграды.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 12.03.2015 12:01 |
Как определить минимальный предел огнестойкости для перегородок | sibedir | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 12.07.2013 10:15 |
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки | SergKA | Архитектура | 7 | 24.04.2010 08:10 |
Предел огнестойкости стеклянных перегородок | Filcarpenter | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.11.2006 19:44 |